热回收机组的使用问题工作环境位于一数据中心。采用的是顿汉布什WCFX系列全热回收机组,冬季给数据机房制冷的同时给办公区供热。上图为冷凝器,左侧水管为冷却水管,右侧是热水管去向风盘。冬季使用中有以下问题:开启单制冷模式,热水温度能满足供热需求。但是用半天时间就会出现高压报警(冷凝温度过高),因为办公区需用热量少,机房冷负荷较大产生热量多,因此出现一次报警就需要手动开启冷却水泵,利用冷却塔来降低温度。冬季室外温度较低,开启冷却水泵对机组运行状态冲击较大,完全需要靠经验来掌握,很容易造成吸排气压差过低。另外由于室内散发不了多少热量,基本上过几个小时就需要开启冷却水泵冲一下,防止出现报警。