土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 轨道交通 \ 轨道交通区间暗挖隧道支护施工技术分析

轨道交通区间暗挖隧道支护施工技术分析

发布于:2015-09-15 13:05:15 来自:道路桥梁/轨道交通 [复制转发]
1604407k97vm2bbe1fne7c.jpg
  区间暗挖隧道主洞CD法和台阶法开挖。
  施工通道根据岩质情况采用台阶法或全断面法进行开挖。
  施工顺序:1左侧上导洞为先期开挖,同时逐步施做导坑周边主体结构的初期支护和中隔壁临时支护,即初喷混凝土、架立隧道钢架和接长临时钢架。2、施做左侧隧底为第二导洞,3、继续施做右侧开挖上导洞,后施工右侧下导洞。
  1大管棚施工(破碎裂隙带)
  区间隧道局部可能有裂隙破碎带,采用大管棚穿越,管棚钻机就位后,由测量工按设计图准确画出钻孔位置。施钻深孔时,钻机大臂顶紧在掌子面上,当第一节钻杆钻入岩层,尾部剩余20~30cm时停止钻进,接长第二根钻杆,用联接套把两根钻杆连接牢固,又重新钻孔,直至钻孔达到要求深度(比管棚长0.5m以上)后,按同样方法拆卸钻杆。用钻机将大管棚逐节顶入孔内,连接管路并密封孔口,进行压水检查达到要求后,进行注浆。管棚内压注水泥砂浆,进行围岩加固。
  2超前小导管施工
  超前小导管采用无缝钢管,管身按梅花形布设泄浆孔,孔径6-8mm,间距20cm-30cm;小导管端部加工成尖头,采用凿岩机钻孔,凿岩机推钢管入孔。采用水泥浆或水泥-水玻璃双液浆。小导管施工技术要求如下:
  前后两排小导管搭接长度不小于1.0m。
  小导管采用钻孔布设时,钻孔深度大于导管长度,采用锤击或钻机顶入时,插入长度不小于管长的90%。
  小导管注浆浆液配比必须经试验确定,注浆工艺简单,操作方便、安全,对环境无污染。
  注浆由两侧对称向中间进行,自下而上逐孔注浆,如有窜浆或跑浆时,间隔注浆,最后全部完成注浆。
  注浆期间定期对地下水取样检查,如有污染应采取措施。
  注浆过程应有专人记录,完成后检验注浆效果,不合格者进行补注。注浆达需要强度后方可进行开挖作业。
  注浆结束后,拆除注浆接头,迅速用水泥药卷封堵注浆管口,防止未凝固浆液外流。
  注浆完成后要检验注浆效果。在隧道开挖后可检查注浆固结体厚度,如达不到设计要求时,改善注浆工艺。
  3喷射混凝土施工
  喷混凝土采用湿喷工艺,减少回弹及粉尘,创造良好隧道施工条件。喷射用混凝土在竖井口由吊斗下放入运料车运至喷射工作面。喷射混凝土配合比由现场试验室根据试验选择,并经过试验验证。
  3.1喷射混凝土原材料要求
  水泥:采用不低于425#的普通硅酸盐水泥,使用前作强度复核试验,其性能符合现行的水泥标准。
  细骨料:采用硬质、洁净的中砂或粗砂,细度模数大于2.5。
  粗骨料:采用坚硬而耐久的碎石或卵石,级配良好。若使用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化硅的石料。
  水采用市政自来水。不得使用含有影响水泥凝固及硬化的有害物质的水。
  速凝剂使用前与水泥做相容性试验及水泥凝结效果试验,其初凝时间不得大于5分钟,终凝时间不得大于10分钟。
  3.2喷射混凝土技术要求
  搅拌混合料采用强制式搅拌机,搅拌时间不小于2分钟。原材料的称量误差为:水泥、速凝剂±1%,砂石±3%;拌和好的混合料运输时间不得超过2小时;混合料应随拌随用。
  混凝土喷射机具性能良好,输送连续、均匀,技术性能满足喷射混凝土作业要求。
  喷射混凝土作业前,清洗受喷面并检查断面尺寸,保证尺寸符合设计要求。喷射混凝土作业区有足够的照明,作业人员佩带好作业防护用具。
  喷射混凝土在开挖面暴露后立即进行,作业符合下列要求:
  喷射混凝土作业应分段分片进行。喷射作业自下而上,先喷格栅钢架与拱壁间隙部分,后喷两钢架之间部分。
  喷射混凝土分层进行,一次喷射厚度根据喷射部位和设计厚度而定,拱部宜为5cm-6cm,边墙为7cm-10cm,后喷一层应在先喷一层凝固后进行,若终凝后或间隔一小时后喷射,受喷面应用风水清洗干净。
  喷射混凝土喷头垂直受喷面,喷头距受喷面距离以0.6m-1.2m为宜。喷头运行轨迹为螺旋状,使受喷面均匀、密实。
  喷射混凝土作业应保持供料均匀,喷射连续。正常情况采用湿喷工艺,混凝土的回弹量边墙不大于15%,拱部不大于25%。
  喷射混凝土终凝2小时后开始洒水养护,洒水次数应以能保证混凝土具有足够的湿润状态为度;养护时间不得少于14天。
  喷射混凝土表面应密实、平整,无裂缝、脱落、漏喷、空鼓、渗漏水等现象,不平整度允许偏差为±3cm。
  2.5.6.2.3.3保证喷射混凝土密实的技术措施
  严格控制混凝土施工配合比,配合比经试验确定,混凝土各项指标都必须满足设计及规范要求,混凝土拌和用料称量精度必须符合规范要求。
  严格控制原材料的质量,原材料的各项指标都必须满足要求。
  喷射混凝土施工中确定合理的风压,保证喷料均匀、连续。同时加强对设备的保养,保证其工作性能。
  喷射作业由有经验、技术熟练的喷射手操作,保证喷射混凝土各层之间衔接紧密。
  4格栅钢架施工
  钢架在洞外按设计加工成型,洞内安装,安装在初喷砼之后进行,与定位系筋、锚杆联接。钢架间设纵向连接筋,钢架间用喷砼填平。钢架拱脚安放在牢固的基础上,架立时垂直隧道中线,当钢架和围岩之间间隙过大时要用喷砼填补。
  钢架按设计要求预先在洞外结构件厂加工成型。放样时根据工艺要求预留焊接收缩余量及切割的加工余量。
  钢架加工后进行试拼,钢架由拱部、边墙各单元钢构件拼装而成,各单元用螺栓连接。
  为保证钢架能架设在稳固的地基上,施工中在钢架基脚部位预留0.15~0.2m原地基,架立钢架时挖槽就位,软弱围岩地段在钢架基脚处设锁脚锚杆和垫槽钢以增加基底承载力。
  为保证钢架的稳定性、有效性,两拱脚处和两边墙脚处加设锁脚锚杆,锁脚锚杆由2~4根锚杆组成。
  钢架按设计位置安设,在安设过程中,当格栅钢架和初喷层之间有较大间隙时设骑马垫块。
  为增强钢架的整体稳定性,将钢架与锚杆联接在一起。沿钢架设纵向连接钢筋,连接筋的间距不大于100cm。
  为使钢架准确定位,钢架架设前均需预先打设定位系筋。系筋一端与钢架联接在一起,另一端锚入围岩中0.5~1m并用砂浆锚固,当钢架架设处有锚杆时尽量利用锚杆定位。
  钢架架立后尽快喷砼作业,并将钢架全部覆盖,使钢架与喷砼共同受力,喷射砼分层进行,每层厚度5~6cm左右,先从拱脚或墙脚处向上喷射以防止上部喷射料虚掩拱脚(墙脚)不密实,造成强度不够,拱脚(墙脚)失稳。
  5钢筋网施工
  挂钢筋网在锚杆施作后安设。由于本隧道所有材料要通过风井,故隧道钢筋网在洞内加工成型,钢筋表面不得有裂纹、油污、颗粒或片状锈蚀,网格间距严格按设计要求施作。钢筋网根据被支护岩面的实际起伏形状沿环向铺设,钢筋网与受喷面的间隙一般不大于3cm,网片间搭接长度为1~2个网格,采用焊接,并与锚杆间采用铁丝绑扎或点焊连接牢固,之后复喷砼。砼开始喷射时,缩短喷头至受喷面的距离,并调整喷射角度,钢筋保护层厚度不得小于5cm。喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时,应及时清除。
  6砂浆锚杆和中空锚杆施工
  隧道洞身开挖后,尽快安设锚杆。先初喷砼,再钻孔安设锚杆;锚杆的孔位、孔径、孔深及布置形式按设计要求施工。
  按照设计要求测出锚杆孔位,并以红油漆标定;采用凿岩机按标定孔位钻孔至设计深度。钻孔孔位误差不得大于10cm。
  高压风清孔后检查钻孔深度,满足要求后插入杆体,装入设计长度锚杆,按照要求在锚杆尾部安装好垫板及螺母。
  中空注浆通过锚杆尾部的注浆管注入水泥砂浆,采用注浆泵自下而上进行,浆液用砂浆搅拌机拌制。浆液配合比根据现场情况由试验确定,待注浆压力达到设计要求后拧紧垫板螺母,即完成整个锚杆施工。
  砂浆锚杆在清孔完毕后采用排气法注浆,然后打入锚杆,拧紧垫板螺母。
  7初期支护背后注浆
  由于初期支护背后喷射砼不够密实,初支与围岩之间也存在空隙,因此采用注浆的方法填充空隙,减小初支与围岩之间存在空隙而引起围岩变形与地面沉降,同时堵塞水路,减小水的汇集,提高结构的防水能力。
  初支注浆管采用预埋Φ42钢管,初支闭合成环后即对初支背后压注水泥砂浆。注浆管进浆口车丝,以便与管路相连,注浆管中部设法兰式止水环,预埋时将注浆管出浆口贴近围岩。并焊在格栅拱架上,入浆口螺丝部分涂防锈油,用旧编织袋包扎,防止喷砼时螺纹和孔口堵塞。
  初支背后注浆时间根据初支砼强度确定,初支完成一段立即注浆一段。




1604407k97vm2bbe1fne7c.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    这不行那不行 最后来句没要求
    呵呵哒
    2016-04-29 09:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1444531186408
    好的参考资料,不过我是搞高速公路的,轨道交通的感觉差别还是蛮大
    2015-10-17 15:11:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

轨道交通

返回版块

1.02 万条内容 · 121 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泥乳化沥青砂浆灌注施工质量控制方法总结

  1.概述  水泥乳化沥青砂浆是由干料(主要由水泥、膨胀剂、砂、填料、加气剂等组成)、乳化沥青、水、减水剂和消泡剂等原料在特定的搅拌设备上按一定的搅拌工艺搅拌制得的具有特定性能的砂浆。  水泥乳化沥青砂浆中含有大量的无机、有机成分以及各种类型的表面活性剂,使得砂浆的配制技术较为复杂,敏感性较强,施工过程中专业化程度要求较高,质量控制较难。  2.施工质量控制要点  2.1原材料质量控制  1)原材料进厂(场)后,按照同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品进行见证取样,抽检频率为乳化沥青不大于200t、减水剂不大于50t、干料不大于500t。

回帖成功

经验值 +10