名称 | 建筑 负荷 |
照明 负荷 |
人数 | 人体 负荷 |
新风量 | 新风 负荷 |
总负荷 | 面积 |
客厅 | 65 | 30 | 8 | 57 | 35 | 90 | 242 | 25.2 |
厨房 | 12.15 | |||||||
餐厅 | 40 | 25 | 4 | 63 | 35 | 100 | 228 | 11.34 |
西、南 卫生间 |
||||||||
西卧室 | 35 | 20 | 1 | 13 | 50 | 40 | 108 | 10.8 |
南卧室 | 75 | 10 | 1 | 13 | 50 | 24 | 122 | 12.15 |
东卧室 | 80 | 20 | 2 | 25 | 50 | 48 | 173 | 16.8 |
中通道 | 5.94 |
名称 | 冷量 | 风量 最大 |
风量 最小 |
风机盘管 型号 |
水量 | 水压 损失 |
接管 管径 |
客厅 | 6098.4 | 2879 | 800 | FP-12.5WA | 1140kg/h | 35kPa | DN20 |
厨房 | |||||||
餐厅 | 2585.5 | 1159 | 360 | FP-6.3WA | 600kg/h | 15.8 kPa | |
西、南 卫生间 |
|||||||
西卧室 | 1166.4 | 648 | 250 | FP-5WA | 480kg/h | 12 kPa | |
南卧室 | 1482.3 | 712 | 300 | FP-4WA | 380kg/h | 11.8 kPa | |
东卧室 | 2906.4 | 1129 | 400 | FP-6.3WA | 600kg/h | 15.8 kPa | |
中通道 | 475.2 | 228 | 150 | FP-2WA | 180kg/h | 8 kPa | |
合计 | 14714.2 | 3280 kg/h |
管段 | 水量 | 水速 | 管径 |
4 | 860 | 0.50 | 25 |
4-3 | 1460 | 0.50 | 32 |
3 | 2060 | 0.46 | 40 |
2 | 2140 | 0.30 | 50 |
1 | 3280 | 0.24 | 70 |
名称 | 风口型号 | 个数 | 名称 | 风口型号 | 个数 |
客厅 | 矩形风口250×250 | 2 | 西卧室 | ||
厨房 | 南卧室 | ||||
餐厅 | 矩形风口200×200 | 2 | 东卧室 | ||
西、南 卫生间 |
中通道 |
名称 | 风口型号 | 个数 | 名称 | 风口型号 | 个数 |
客厅 | 西卧室 | ||||
厨房 | 南卧室 | ||||
餐厅 | 东卧室 | ||||
西、南 卫生间 |
排风扇风量400m3/h;矩形风口200×200一个 | 中通道 |
系统形式 | 设计 成本 |
耗电量 | 运行管理 | 室内空气效果 | 安装、维修 | 控制 | 受控状态 |
全空气系统 | 高 | 大 | 需要专人管理 | 很好 | 复杂 | 难 | 受时间控制 |
风机盘管加新风系统 | 高 | 大 | 需要专人管理 | 很好 | 复杂 | 较难 | 受时间控制 |
分体空调 | 低 | 小 | 不需专人管理 | 很差 | 简单 | 简单 | 不受时间控制 |
VRV变频空调 | 中 | 小 | 不需专人管理 | 很差 | 较简单 | 很难 | 不受时间控制 |
水冷热泵式 | 较低 | 比分体空调稍大 | 不需专人管理 | 较好 | 较简单 | 简单 | 不受时间控制 |
风冷热泵式 | 较低 | 比分体空调稍大 | 不需专人管理 | 较好 | 较简单 | 简单 | 不受时间控制 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 805 人订阅
阅读下一篇
关于VRV空调系统的特点和设计试验方法的研究简介: 本文针对VRV空调系统,分析各系统部件的工作特点,并在此基础上对其室内机、室外机的设计参数、设计要点和试验方法进行研究探讨,为VRV空调系统的设计研究人员、相关的试验方法以及产品标准的制订提供参考。 关键字:VRV 家用中央空调 设备特点 1、引言 VRV空调系统是家用中央空调的主要机型之一,具有系统简单、结构紧凑、节能、舒适等优点,各房间独立调节、运行,能满足不同房间不同空调负荷的要求。自20世纪80年代诞生以来,在日本和国内市场上获得了广泛的重视和应用,众多公司都开发了类似的空调系统。VRV空调系统也由单室外机、单室内机的结构逐步向多室内机甚至多室外机系统发展。室外机压缩机容量可变,有单台变容量 (如双速、变转速及其他变容技术)压缩机和两台或两台以上定容量压缩机与变容量压缩机的组合等多种型式。在使用功能上有单冷型、热泵型、热回收型以及蓄能型、新风机组等。显然,VRV空调系统在功能上室外机、室内机乃至控制系统是相互独立、可以按需组合,而在目前的相关标准规范中又将其作为单元式机组对待,只对整机进行性能考核。因此,迫切希望针对其系统特点进行研究分析,统一设计和试验标准,制订相应的标准规范,促进VRV空调系统的生产应用。