土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢材表面防腐、防火涂料的厚度的依据?

钢材表面防腐、防火涂料的厚度的依据?

发布于:2015-09-14 11:08:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
正在做一个图书馆工程的网架钢结构设计,我们原设计的钢材表面处理措施如下:
1.喷砂除锈Sa2.5
2.无机富锌底漆80μm
3.环氧树脂封闭漆30μm
4.环氧云铁中间漆50μm(2×25)
5.超薄型防火涂料2~2.5mm,耐火极限:1.5小时
6.可覆涂丙烯酸聚氨脂面漆60μm(2×30)

但网架公司接手做加工图后,拿来给我们确认的图中却把上述措施改为如下:
1.喷砂除锈
2.涂刷环氧富锌底漆2X30μm
3.环氧云铁中间漆2x25μm
4.超薄型防火涂料2~2.5mm,耐火极限:1.5小时
5.覆涂聚氨酯面漆30μm

我们总觉得这种做法有点问题,但又找不到相关依据,所以在此请教大家:
钢材表面防腐、防火涂料的厚度的规定在哪本规范可以找到呢?

请不吝赐教,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云龙闲人
    云龙闲人 沙发

    防火涂料厚度主要看防火涂料的形式报告的耐火极限厚度

    2022-09-17 10:02:17

    回复 举报
    赞同0
  • huang8901054
    huang8901054 板凳
    2022-09-15 15:22:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

薄型防火涂料能达到耐火极限柱3.0小时,梁2.0小时吗?

有一屋面钢结构工程(下部主体结构为混凝土高层建筑)。根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版),设计要求耐火等级一级,需满足柱耐火极限为3.0小时,梁耐火极限为2.0小时,但未指定采用何种类型的防火涂料。现施工单位选定的防火涂料为溶剂型室内薄型防火涂料(NB JN-1),厚度4.6mm,且提供了标准耐火试验有关数据和产品型式认可证书。标准耐火试验的结论为:经检验,该NB室内薄型钢结构防火涂料在涂层厚度4.6mm时耐火性能试验时间为3.0h,符合规定的耐火时间要求,其余各项技术指标均合格。报告出具单位为国家防火建筑材料质量监督检测中心。

回帖成功

经验值 +10