化粪池生物分解剂效果研究试验数据分析试点公厕化粪池浮渣厚度变化见图2。图2试点公厕化粪池浮渣厚度变化试验期间,2个公厕化粪池都没有抽运。由图2中可以看出,尽管2处公厕人流量较大,但光明楼卫生间浮渣仍然能够始终维持在2cm以下,军博西侧卫生间浮渣厚度更是逐渐减小,最终降低到了2cm以下,而对照井浮渣厚度无变化,翠微大厦后公厕化粪池始终为8cm,试验效果显著。试点酒店和写字楼的化粪池浮渣厚度变化见图3。图3试点酒店和写字楼化粪池浮渣厚度变化试点(富泽园)小区化粪池浮渣厚度变化见图4。图4试点小区化粪池浮渣厚度变化试验期间,居民小区、酒店和写字楼试点化粪池都没有抽运。试验期间所有试点化粪池浮渣厚度都逐渐减小,而对照井浮渣厚度无变化,中国印钞造币厂对照井始终为1cm,希尔顿酒店对照井始终为55cm,富泽园小区对照井始终为25cm。酒店及写字楼化粪池浮渣厚度最终降低到了2cm以下,试验效果显著。试验证明,化粪池分解剂能够有效抑制粪便浮渣的堆积,降低已有浮渣层厚度(所有化粪池粪便浮渣厚度平均减少8%),最终使浮渣层厚度维持在较低水平。使用该技术可以大大减少公厕化粪池清掏次数,甚至做到免清掏。化粪池臭气浓度(无量纲)变化见图5。图5化粪池臭气浓度变化由于试验时间达到了3个月,在此期间北京市气温显著升高,化粪池臭气浓度受众多因素影响,单个池变化规律性不明显。但是,从图5中可以看到,所有试点化粪池开始试验后,臭气浓度基本维持在一个较低的水平,而部分对照化粪池臭气浓度大幅度升高。试验证明,化粪池分解剂能够有效抑制化粪池臭气浓度大幅度升高,使其维持在较低水平,有利于化粪池周边环境的改善。试点公厕化粪池COD质量浓度变化见图6。试点酒店和写字楼化粪池COD质量浓度变化见图7。从图6、图7、图8中可以看到,公厕、居民小区、酒店和写字楼试点化粪池开始试验后,COD浓度基本维持在一个较低的水平。试点化粪池采用化粪池生物分解技术后,COD平均质量浓度与使用前对比情况见图9。从图9中可以看出,COD浓度有所降低,去除率在23%~76%之间,效果明显。试验证明,化粪池分解剂能够有效降低化粪池COD浓度,使其维持在较低水平,有利于化粪池污水排放达标。化粪池出水SS浓度变化分析试点公厕化粪池、试点酒店和写字楼化粪池、试点小区化粪池SS质量浓度变化见图1、图11、图12。从图1、图11、图12可以看出,使用化粪池分解剂,虽然大大减少了化粪池的浮渣,但是出水的悬浮物浓度基本稳定,并没有大幅度增加,部分试点化粪池还有缓慢下降的趋势。