   管道保温结构热工缺陷判断方法介绍确定建筑保温热工缺陷的判断参数为温差ΔT、相对面积ψ及能耗增加比β。先通过温差确定缺陷区域位置与面积,再通过相对面积ψ及能耗增加比β判断该缺陷区域是否为热工缺陷。然而建筑围护结构保温热工缺陷判断方法并不适用于管道保温结构。建筑围护结构与管道保温在以下几方面存在较大差别。(1)建筑表面温度分布比较均匀,可以直接利用温差判断缺陷区域的边界。而管道保温结构外表面温度受介质温度、保温材料性能、保温层厚度等影响较大,不同管道甚至同一条管道不同位置的外表面温度存在较大差别,直接利用表面温差判断其热工缺陷不科学;(2)建筑围护结构热工缺陷单块面积较大,在确定缺陷区域以及确定热工缺陷造成的危害程度时,利用了与单块缺陷面积相关的相对面积及能耗增加比等指标。然而管道保温结构单块热工缺陷面积一般较小,因此用单块缺陷面积判定管道保温结构热工缺陷并不合理。另外,由于一般管线较长,现场情况复杂,且热工缺陷分布并不均匀,得到整条管道热工缺陷的总面积以及热工缺陷引起的能耗增加比是比较困难的。

 针对管道保温结构热工缺陷的特点,提出用外表面温度比同区其他区域温度高出百分比作为其判断指标,同时取消面积判断指标。经过理论分析结合现场试验对比,确定外表面温度比同区其他区域温度高出20以上的区域为缺陷区域管道保温结构热工缺陷散热损失测试计算在某炼油厂内部选取不同保温状况的管道共29条作为研究对象,结合红外热像图片与现场测试数据,采用管道保温结构热工缺陷判断指标,确定了各条管道热工区域热工缺陷的数量、面积、外表面平均温度以及散热损失。
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热阻核心温度随散热器长度变化的关系

  由于模拟的热源发热功率恒定,所以使用稳态分析。热分析遵循热力学第一定律,即能量守恒定律。对一个封闭的系统式中,为热量,为做功,为系统内能,为系统动能,为系统势能。对于大多数工程性热传递问题,,通常没有考虑做功:则对于稳态分析:,即流入系统的热量等于流出系统的热量。利用ANSYS模型优化散热器散热器底部和发热电阻接触面的热流密度值得计算是在假设发热电阻只向散热器传递热量,而不向其它任何系统传递热量的前提下进行的,热流密度的计算公式是。其中为发热功率,为发热电阻与散热器接触的面积。对散热器进行有限元划分网格时,选用的是指令。对被分析的对象赋值时,取铝的导热系数为分析过程包含个主要的步骤创建有限元模型并划分网络;施加载荷并求解;后处理过程。要使用进行求解,就必须现对模型进行分块,创建有限元。由于温度不同,对流系数不同,为了方便观察热阻的核心温度,只是建立了块散热器,将散热器的底板分成块,为了保证模拟的结果和实际接近,将齿分成块。