土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 交流断路器和直流短路器的替换和计算

交流断路器和直流短路器的替换和计算

发布于:2015-09-13 13:14:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
情况是这样的,现在有一个delix 3m/3p-100A的断路器(俗称空开),作为220V直流屏进线的断路器。
该断路器的额定容量是40kVA;
请问,通过理论计算,如果这样的断路器,应用在220V直流屏上,它的额定电流是多少?如何作理论的换算?

请各位指教。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    用交流的断路器用于直流电路的保护和控制,现实中很多。
    其中的热保护,本质就是做功,所以,不用改变。
    其速断保护直流的信号灵敏度更高一些。
    分断能力 ,交流的断路器肯定不如同级的直流断路器高, 直流的,其断弧能力要求高一些,因为直流电流可以不过零。而且,断开后开距也大。所以,可以选择高一级的交流断路器用于直流回路的保护。
    至于换算, 还真没有见过。
    2015-09-13 16:37:13

    回复 举报
    赞同1
  • 鲤鱼肥
    鲤鱼肥 板凳
    liyongjing12 发表于 2015-9-15 14:13 只知道断路器的额定值没有听说过断路器出点的开断容量吗?
    2015-09-16 15:08:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 本附件为良信直流空开,含NDB1C-63升级版1P、NDB1C-63升级版2P。旧版的1P尺寸为17.8mm,本模型为最新的,每P的尺寸17.6mm。...
  • LS断路器1600AMCCB3P可用于光伏发电和储能系统的交流分断,兼容1250A,1000A不同电流等级,绝缘耐压1000V,分断电流35kA@800V...
  • 300套工程造价excel自动计算表(含路桥市政土建电气给排水结构装修费用)
    本资料包为精选的300套工程造价excel自动计算表,其中包含路桥、市政、土建、电气、给排水、结构、装修等工程造价合费用,适合进行工程造价计算的同学参考学习计算和设计
  • 施耐德全新一代ComPacTNSX250TM-DC,4P,200A,50kAat1500VDC直流塑壳断路器,产品应用:光伏。安装方式:底板安装。图纸内含断路器主体及附件。...
  • 专为低压直流配电系统设计·电流壳架:800~1600AF·额定电压(DDH):DC750V(3P),DC1200V(4P)·额定电压(DDV):DC1000V(3P),DC1500V(4P)·使用类型
  • 高压交流断路器的合成试验
    高压交流断路器的合成试验,详细内容,仅供设计师参考。
  • 95套道路桥梁工程施工图纸计算书资料合集(计算书+说明书)
    本合集收录了95套道路桥梁工程施工图纸的计算书与说明书资料,资料内容涵盖了从基础设计到具体施工步骤的各个环节,包括但不限于桥梁结构计算、道路路基处理、排水系统设计等关键工程要素。适合正在做道路桥梁工程课程设计的同学进行学习。
  • 储能短路器接线CAD图
    储能短路器接线CAD图包含 储能短路器接线图 等可供下载参考
  • 施耐德直流断路器NSX100S-DCsolidworks文件可以编辑包括本体和上、下接线端子、隔板等完全按照厂家规格书尺寸建模可根据需要自行调整系列施耐德电气直流专用断路器,包括框架断路器、塑壳断路器
  • 小型交流断路器直流电路中的应用
    讨论了小型交流断路器在直流电路中的灭弧原理。由于直流熄弧电流 不存在自然的过零点 ,因此必须强制过零才能熄灭直流电弧。分析了直流电路中电 感和时间常数对直流电弧熄灭
  • DZ47sZ直流小型断路器低压断路器。直流小型断路器又叫直流空开或者直流微断,是直流断路器的一种,是低压断路器中最常见的一种元器件。主要用于额定电压至250V~1000v,额定工作电流至1~60A的直
  • 本图纸模型为施耐德NSX-DC直流塑壳断路器。型号:NSX80/125/160/200TMDCPV4P.断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件
  • 本资料为,某地储能短路器电气接线图,其包含的内容为平面图,剖面图,立面图节点图纸等,比较齐全,内容详实,具有一定的设计参考价值,可供设计师下载参考,谢谢。...
  • 储能短路器接线图CAD
    本资料为:储能短路器接线图,设计规范,内容详实,可供参考学习。
  • 各级变压器所对应的短路电流及推荐断路器分断能力,对低压侧断路器选择,对分断能力的要求,列表说明。
  • 通过断路器级差配合 避免短路误动曲线
    断路器级差配合曲线 通过断路器的选择防止过载 和 短路时候误动作
  • 设计的80A交流接触器断路器模型,直流操作交流接触器的用途:CJX1-Z直流操作接触器适用于额定工作电压至660V,额定工作电流至32A的电力线路中,主要供冶金、轧钢企业、起重机等电器设备在你身边,为
  • 10kV户外永磁真空断路器、采用大绝缘筒方式、额定电流1250A、单稳态单线圈式永磁机构。可以以此模型进行扩展一二次融合柱上断路器,也可以改装为高速断路器。...
  • ZN口交流高压真空断路器:包含零部件图;产品符合标准GB1984-1989。1、装配牢固.可靠,无漏装;2、机械特性参数:触头开距:8.5±1mm;触头超行程:4±1mm;分闸速度:1.2±0.2m/
  • 剩余电流断路器,主要适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的配电网络中,用来对人提供间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,本模型使用solidw
  • 三相交流系统短路电流计算
  • 三相交流系统短路电流计算
    三相交流系统短路电流计算

阅读下一篇

低压断路器的节能关键点及措施

  0序言      在低压配电系统中,节能技术在目前的设计过程往往是一个重要的议题。而且,节能设计也确确实实在现实的应用中发挥了不可或缺的作用。比如大型体育场和体育馆变压器容量和数量的设计以及变压器负载的分类设计都有相当的技术含量;比如照明节能技术,先不考虑电器行业内涌现的诸如各种类型的LED照明节能灯管,在照明的系统设计过程中,节能技术也是贯穿在整个设计过程中;还比如,低压配电系统中功率因数的提高设计,降低回路中无功电流发热………

回帖成功

经验值 +10