土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 交流断路器和直流短路器的替换和计算

交流断路器和直流短路器的替换和计算

发布于:2015-09-13 13:14:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
情况是这样的,现在有一个delix 3m/3p-100A的断路器(俗称空开),作为220V直流屏进线的断路器。
该断路器的额定容量是40kVA;
请问,通过理论计算,如果这样的断路器,应用在220V直流屏上,它的额定电流是多少?如何作理论的换算?

请各位指教。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    用交流的断路器用于直流电路的保护和控制,现实中很多。
    其中的热保护,本质就是做功,所以,不用改变。
    其速断保护直流的信号灵敏度更高一些。
    分断能力 ,交流的断路器肯定不如同级的直流断路器高, 直流的,其断弧能力要求高一些,因为直流电流可以不过零。而且,断开后开距也大。所以,可以选择高一级的交流断路器用于直流回路的保护。
    至于换算, 还真没有见过。
    2015-09-13 16:37:13

    回复 举报
    赞同1
  • 鲤鱼肥
    鲤鱼肥 板凳
    liyongjing12 发表于 2015-9-15 14:13 只知道断路器的额定值没有听说过断路器出点的开断容量吗?
    2015-09-16 15:08:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多