土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 浅析分户热计量供暖系统的分类

浅析分户热计量供暖系统的分类

发布于:2015-09-10 12:40:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  分户热计量供暖系统采用的水平式系统,只不过是水平管的长度限于一户住宅之内,因此,加上分户的字样也可以,即称为分户式水平式系统。它与垂直式系统分为垂直单管和垂直双管系统一样可分为水平单管和水平双管系统。
  水平单管系统(或分户式水平单管系统)水平单管系统中贯通散热器的管道为单管,而且散热器及贯通散热器的管道所组成的基本组合体为水平设置,所以称为水平单管系统。
  水平双管系统(或分户式水平双管系统)在这种系统中贯通散热器的管道为双管,而且散热器及贯通散热器的管道所组成的基本组合体为水平设置,宜称为水平双管系统。
  适合于分户计量的供暖系统与一般的供暖系统相比,除了可计量单户耗热量之外,还应具有可控(开、关)、可调(保证供热质量)、便于维护管理、稳定性好等性能。目前对分户计量供暖系统的型式讨论比较多,对新建建筑一般多采用水平单管和水平双管系统。
  1.可用于跃层式住宅的两层间管路串联的系统,此系统增大了水平支线的流量,可提高系统的水力稳定性、减轻竖向失调,减少计量、调节和控制部件用量。
  2.可用于串片散热器的双层散热器水平式系统,当采用规格比较全的某些串片散热器(异侧进出水的串片、踢脚板式)时,将一个房间的散热器分为上下两层。与采用一层散热器的系统相比,此系统可减少散热器的安装长度、增加房间的散热量调节手段。
  3.可用于高层建筑的竖向分区、区间串联的水平式系统,将高层建筑沿高度方向分为若干区。区内采用一般的水平式系统,区间串联。此系统可减轻高层建筑供暖系统的竖向失调、增加系统的水力稳定性、个别用户关闭时不影响其他用户的供热。当采用压力调节器时,可增加阀孔的开度,减少堵塞可能性,但不能解决底部散热器超压的问题。竖向分区时,各区层数应较多。这种型式的系统可以分户热计量,改善了系统的性能,但只适用于一区内关闭个别用户对其他用户流量影响不至于过大的场合。
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分析关于电热膜供暖方式的好处

  电采暖方式改革开放以来,我国电力工业发展很快,一些电力充裕的地区宣传和发展电采暖也有一定的道理,但我们在思想上要有清醒的认识,因为电能是二次能源,是高品位的能量,对其如何合理应用应有准确和全面的评价。电采暖大体可归纳为3类:直接电热如各类电暖气、低温辐射电热膜等;电热锅炉包括电热锅炉和电热锅炉;热泵包括空气热泵、地源热泵。  低温辐射电热膜供暖电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,是采用可以导电的特制油墨、金属载流条,经印刷、热压在两层绝缘聚酯薄膜间制成。可以成卷保存和运输。使用时安装在天棚上、墙壁中或地板下的绝热层与装饰板之间。使用时接通电源,将温控开关调整到期望值,热量就会以辐射热形式进入房间,温暖人体。低温热辐射电热膜供暖系统是国外应用较广的一种新型供暖系统,早在30年代国外一些高级公寓便开始应用,近20年来发展迅速。