土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 【GEO5】仰斜式挡土墙偏心距的取值问题探讨

【GEO5】仰斜式挡土墙偏心距的取值问题探讨

发布于:2015-09-10 09:36:10 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
  阐述了GEO5中仰斜式挡土墙偏心距为负时取值为0的理论依据,分析表明,GEO5的处理方式更加合理。

  重力式挡土墙有三种形式:俯斜式、直立式和仰斜式,其中以仰斜式结构最为有利。

  在GEO5中建立如下计算模型(图1),计算参数见表1和2。

tu1.png
图1 仰斜式挡土墙模型

表1 基本参数
表一.jpg

表2 岩土参数
表二.jpg

我们点击“承载力验算”,计算结果如图2所示:

图2.jpg
图2 承载力验算结果

  细心的用户会发现,该仰斜式挡土墙的轴力作用点应该有向右侧的偏心,偏心距应为负值,但是GEO5给出的偏心距结果却为0。 当地基土承载力较低时,地基可能产生破坏,如果轴力偏心在左侧(法向力合力作用点偏向墙趾),则墙前地基因为没有上覆填土的压实,会很容易发生隆起破坏(图3);而如果轴力偏心在右侧(法向力合力作用点偏向墙踵),墙后地基因为有上覆填土的压实作用,地基很难发生隆起破坏(图4)。

  所以当计算出的偏心距为负的时候,GEO5会自动取偏心距的值为0,从而考虑基底应力为均布,即此时GEO5只计算平均基底应力Pk的值。根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011),地基承载力验算通过下面两个验算公式来进行(其中fa为修正后的地基承载力特征值):
Pk< fa(式1)
Pk,max< 1.2fa(式2)

   基底偏心距为负时,只需验算式1即可,因为此时基底最大应力Pk,max位于墙踵处,而墙踵处因为墙后土体的压实作用,地基承载力会远大于1.2fa。同时,基底偏心距为负对抗倾覆也是有利的。因此,偏心距为负时,GEO5将其考虑为0是合理的,也是符合工程实际的。若不这样考虑,可能就会得到某些挡墙的偏心验算不满足要求,而在实际工程中,完全是可以满足要求的。

图3.jpg
图3 俯斜式挡土墙

图4.jpg
图 4 仰斜式挡土墙偏心破坏示意图

GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:

云盘下载地址:


关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论

微信二维码(小小).jpg


tu1.png


表一.jpg


表二.jpg


图2.jpg


图3.jpg


图4.jpg


微信二维码(小小).jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 起个名真难啊
    那就是说计算出的偏心距为负值完全可以满足规范要求?
    2016-08-08 10:36:08

    回复 举报
    赞同2
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 板凳
    可以不错不错很好的资料,学习了.谢谢
    2017-04-16 18:54:16

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

岩土工程

返回版块

1.59 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

挡土墙基本知识,早晚用的到!

挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。根据挡土墙的设置位置不同,分为路肩墙、路堤墙、路堑墙和山坡墙等。根据挡土墙稳定的机理不同,挡土墙又有很多形式,主要有重力式挡土墙、衡重式挡土墙、薄壁式挡土墙、锚碇板式挡土墙、加筋土挡土墙等。我给大家简单介绍几种常用的挡土墙。 一、重力式挡土墙重力式挡土墙一般用块石、砖或素混凝土筑成,它是靠挡土墙本身所受到的重力保持稳定,通常用于h<5m的低挡土墙。

回帖成功

经验值 +10