土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 节能变电所进线柜低电压保护动作分析

节能变电所进线柜低电压保护动作分析

发布于:2015-09-10 07:48:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
变电所进线柜低压保护动作分析

  1.故障经过
  6月26日上午电仪车间在审批完故障查找方案、办理完检修许可证、预危分析后开始进行307H配电室直流母线接地故障的处理,至上午下班时查出故障原因是307H高压室直流屏至I段母线直流控制电源电缆接地。
  6月26日下午更换接地电缆,14点30分重新从307H三楼直流屏室到307H二楼高压室I段隔离柜处敷设了一根YJV-1 2×4电力电缆,敷设完毕后,进行307H I段所有高压柜低电压联片解除、停电、更换电缆等工作,15:55时电缆更换工作结束,送电正常,投用I段所有高压柜低电压联片正常。
  16:04时,为了检查电缆损伤原因,避免故障扩大,决定将故障接地电缆拆除,在拆除过程中,由于接地电缆与其他电缆绑在一起,由于拆解绑线的震动,导致307H配电室直流屏供II段母线控制电源6 mm2电缆脱落一颗,307H配电室II段母线控制电源断电,在三楼负责拆线的维修人员发现线头脱落后立即电话通知在307H二楼的电气主任,该电缆线头脱落导致307H配电室II段控制电源断电,在控制电源断电的情况下,II段所有设备全部保护失灵并且不能进行开停车操作,事态紧急,来不及办理票证,保护联片也未解除,电气主任命令正在三楼作业的维修人员立即断开II段控制电源开关,将脱落的线头压接好重新恢复供电。维修人员在断开II段控制电源开关时错误的断开了II段储能电源开关,致使II段储能电源断电,电气主任发现后立即通知三楼的维修人员停错电源,维修人员合上II段储能电源后再停II段控制电源,停电后接好脱落线头,然后询问电气主任接线完毕是否送电,电气主任命令送电,送电后307H配电室II段母线所带全部高压电机低电压保护动作跳闸,生产装置停车。事故发生后,电仪车间及时通知相关车间开启跳闸设备,随后设备陆续开车。
  2.故障分析
  2.1微机保护装置动作情况:
  307H 进线柜采用深圳中电微机保护装置SEL351A,SEL351A低电压逻辑为:SV7=(27AB+27BC+27CA)*!LOP,延时1S,27AB、27BC、27CA是三个线电压低压元件,LOP是PT断线,此逻辑含义为:任一线电压低于定值,同时PT断线不发生,达到延时,低电压保护动作。
  以下是低电压保护动作前后SEL351A装置的事件顺序记录及故障录波图,分析如下:
  1)在06/26/0916:04:59.805时刻,PT电压低于定值,低电压元件启动,同时PT断线启动,闭锁低电压保护,低电压保护没有动作,即此次失压没有引起跳闸。论文发表。
  2)在06/26/0916:06:30.683时刻,PT电压恢复正常,低电压元件返回。
  3)在06/26/0916:08:08.538时刻,开入量IN101、102、104返回,说明此时控制电源消失,同时装置工作电源消失,SEL351A装置失电。
  4)在06/26/0916:08:26.872时刻,装置重新上电启动正常,同时低电压元件动作,1秒钟后,即06/26/0916:08:27.872时刻,低电压延时到,低电压保护动作出口。从(图一)中的故障录波中也可以清楚的看到,低电压动作时三相电压全部为0,说明在控制电源消失、SEL351A装置工作电源消失的过程中,交流电压同时消失,故SEL351A一上电启动正常,即低电压保护动作。论文发表。
  5)PT断线的原理是当检测到正序电压V1有10%的下降,而正序电流I1和零序电流I0没有相应的变化,即报PT断线。本次事故,当装置掉电之前电压已经消失,在装置上电后,正序电压没有10%的下降过程,故未报PT断线。
  6)在6月30日下午,经设备动力处、电仪车间的同意,解除所有高压柜所有保护出口连片后,对装置SEL351A进行了一次模拟停送电的操作。先断开装置SEL351A的电源,再断开控制回路电源,然后送SEL351A装置电源后,SEL351A发出了低电压保护动作。但微机保护的原理为如果保护装置监测到无电压或电压下降10%以上,三相电流没有相应变化时,应报PT断线的。论文发表。在本次模拟操作中,断开SEL351A电源再送上后,由于PT消谐回路的电压原理图纸设计有误,SEL351A装置是没有检测到电压信号的,但此时装置是有电流检测值的,且三相电流是没变化的,此时微机保护装置电流正常无电压的情况下应该判断为PT断线报警,但实际上报了低电压保护动作,这说明,SEL351A装置本身固有的程序、逻辑和微机保护原理是有不同之处的。
  综合以上原因,16点08分发生低电压跳闸问题的关键是控制电源消失,为什么同时引起装置工作电源、PT交流电压同时消失,这是引起此次跳闸事故的根本原因。经过6月30日的排查,基本上确定原因,系原理接线图有误。
  307H高压室PT柜PT消谐回路的电压图纸,图中椭圆标记部分是一个继电器ZJ的三个常开接点,ZJ继电器受直流控制电源控制,有控制电源时,ZJ的三个接点闭合,电压小母线有电压,当没有控制电源时,ZJ的接点打开,电压小母线没有电压,这就是控制电源消失后,PT电压同时消失的根本原因。小母线的电压是给保护装置做保护和计量装置计量用的,是绝对不能停的,停了以后,保护装置不能正常保护,计量装置也不能正确计量。ZJ是消谐回路的一个继电器,它的接点应该放在TPM300装置之前,而不应该放在图上红色标记的这个地方,这是不合理的,这也是导致本次事故的主要原因。
  2.3接线错误
  图纸上设计的控制电源和微机保护装置电源是在一起的,都是从±WC直流小母线接下来的,而在2#进线开关柜上,是把SEL351A装置的电源接在储能电源回路里,这是严重的接线错误,是很容易引起保护装置的误掉电。我们知道,SEL351A保护装置失电,等于该回路在不带保护运行,这是绝对禁止的。
    3.采取措施
  综合以上原因,此次低电压保护动作的主作原因是由于回路原理有误、接线有误和SEL351A装置在线停送电自检时有可能出现误判导致的,为了避免以后再发生类似的情况,我们建议做以下整改:
  1.307H变电所PT柜设计错误,PT出口安装继电器(全公司其他变电所均无此设计方法)。安徽赛普生产的PT柜设计上在PT二次侧安装了扩展继电器,用于扩展隔离开关位置触点,而继电器的主触头控制PT二次侧输出,任何继电器故障、控制电源断电、控制开关故障、二次回路故障、触点接触不良等都会造成PT二次输出断电,继电器的设计安装位置错误。在消谐柜内,把ZJ继电器的三个接点短接,绝对不允许控制回路失电时,PT交流电压同时失电。
  2.修改2#进线柜SEL351A微机保护装置电源空气开关接线,按照图纸,把装置电源空气开关的上侧和控制电源空气开关上侧并到一起,而不是接在储能回路上。
  3.在正常运行时,要保证微机保护装置工作电源正常,如要给微机保护装置停电、上电,请做好防护措施,如解开保护出口压板。
  4.在以后的工作中,技术人员严格项目验收管理和检修施工规范管理,做到验收细致不漏项,存在缺陷不放过,整改不彻底不送电。制定检修方案必须对充分考虑检修风险,制定可行防范措施,做到每个细节都用票证约束和规范,杜绝检修对生产的影响。
  • 变电所高压进线接线
    本工程为某变电所高压进线柜接线,包含控制屏接线原理图,说明书所附接线图,等图设计详实供设计师参考
  • 变电所高压进线接线CAD图
    变电所高压进线柜接线CAD图包含 同期检查继电器具体接法请参见产品说明书所附接线图 等可供下载参考
  • 变电所高压进线接线cad图纸
    本资料为:变电所高压进线柜接线cad图纸,包括控制屏接线原理图等,设计精准,可供设计师参考。
  • 变电所高压进线接线设计图
    本资料为某变电所高压进线柜接线设计图,内容包括:控制屏接线原理图等,设计精准,内容详实,值得参考下载。
  • 变电所高压进线接线CAD大样
    变电所高压进线柜接线,本工程资料为dwg格式,图纸包括:各版块详细示意图 ,内外部平面图 ,各层平面图等,设计规范,内容详实,欢迎大家下载查看,谢谢~
  • 断路器操动机构动作低电压测试
    本文介绍了断路器操动机构动作低电压测试的原理和意义,分析和指出了低电压测试的方法,并结合笔者检修工作重点分析了典型的低电压测试案例,阐明了低电压测试对状态检修工作的开展和提高设备运行可靠性的关键作用。
  • 变电所KV进线二次接线图CAD
    本资料为变电所KV进线柜二次接线图,含变电所KV进线柜二次接线图,欢迎下载
  • 变电所高压进线接线设计cad图纸
           本图纸为变电所高压进线柜接线设计cad图纸,图纸内容可供参考。
  • 变电所电气变压器保护厂家图纸
    本图纸为某变电所电气变压器保护柜厂家图纸,内容包括:变压器保护柜、接点联系图、通讯电缆背面接线图等内容,内容详实,可供参考。
  • 此图纸是变电所高压进线柜控制屏接线原理图,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。进线柜,就是从外部引进电源的开关柜。一般是从供电网络引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电能送到10kV母线,
  • 变电所10KV进线、计量、变压器柜原理图

    变电所10KV进线、计量柜、变压器柜原理图;图纸包括:高压G1进线柜接线图、高压G3电压互感器柜接线图、高压G4变压器柜接线图

  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:2mmA3板3.柜体颜色:喷塑处理4.所有螺栓要求高出螺母3-5mm5.需点焊门跨接线螺钉...
  • 绥中北牵引变电所谐波电压分析
    本文根据测试数据对绥中北牵引变电所谐波电压问题进行分析。认为谐波源来自系统侧,除了非线性负荷外,主要是由大型电力变压器激磁电流所造成。在电网负荷低谷时段,由于电压的升高使激磁电流畸变程度进一步加剧,造
  • 变电所10KV进线、计量、变压器柜原理图设计
    其中主要包括高压G1进线柜接线图、高压G3电压互感器柜接线图、高压G4变压器柜接线图以及二次接线图设计
  • 低电压壁灯设计模型安装高度应略超过视平线1.8米高左右。壁灯的照明度不宜过大,这样更富有艺术感染力,壁灯灯罩的选择应根据墙色而定,白色或奶黄色的墙,宜用浅绿、淡蓝的灯罩,湖绿和天蓝色的墙,宜用乳白色、
  • 本次设计的主要内容是宜宾变电所的主变压器的选择、主接线的选择、短路计算、配电装置等的选定进行设计,通过对变压器以及线路保护配置的选择,来保证电力系统的安全运行。其主要采用的保护有继电保护、过电压保护、
  • 变电所微机装置的防雷保护
    微机保护和自动化装置以其高度的灵敏性,速动性和维护管理的方便性,在电力系统中得到了飞速的发展和广泛的应用。但微机系统越是先进,芯片的集成度就越高,电路越复杂,工作电压越低,对环境稳定性的要求也越高。抗
  • 【武汉市】某变电所10KV进线、计量、变压器柜原理图

    本图纸为武汉某变电所10KV进线、计量柜、变压器柜原理图,包含电气接线图等多张图纸在内,仅供参考。


  • 变电所电缆沟的造价分析
    本资料为变电所电缆沟的造价分析,电缆沟的概算定额造价水平与预算定额造价水平相差较大,通过分析对比找出其中的原因。内容详实,值得参考下载。
  • 设备控制器_变电所10KV进线计量变压器柜原理图
    本资料为设备控制器_变电所10KV进线计量柜变压器柜原理图,内含高压G1进线柜接线图,高压G2计量柜接线图,高压G3电压互感器柜接线图,高压G4变压器柜接线图,高压原理图等

阅读下一篇

节能变电所铅酸蓄电池的运行与维护

  蓄电池是变电所直流系统的重要组成部分,负责在交流停电的情况下对全所自动装置、远动装置、继电保护等设备提供稳定的直流工作电源,阀控式密封铅酸蓄电池具有寿命长、自放电率低、容量充足、工作温度范围宽、无需补水维护等特点,目前在变电所中得到了广泛的运用。  2、阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理  蓄电池的负极为海绵状金属铅,正极为二氧化铅,电解质硫酸参与电池内的导电和电化学反应。  正极反应:  PbSO4+2H2OPbO2+H2SO4+2H++2e

回帖成功

经验值 +10