土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 节能变电所进线柜低电压保护动作分析

节能变电所进线柜低电压保护动作分析

发布于:2015-09-10 07:48:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
变电所进线柜低压保护动作分析

  1.故障经过
  6月26日上午电仪车间在审批完故障查找方案、办理完检修许可证、预危分析后开始进行307H配电室直流母线接地故障的处理,至上午下班时查出故障原因是307H高压室直流屏至I段母线直流控制电源电缆接地。
  6月26日下午更换接地电缆,14点30分重新从307H三楼直流屏室到307H二楼高压室I段隔离柜处敷设了一根YJV-1 2×4电力电缆,敷设完毕后,进行307H I段所有高压柜低电压联片解除、停电、更换电缆等工作,15:55时电缆更换工作结束,送电正常,投用I段所有高压柜低电压联片正常。
  16:04时,为了检查电缆损伤原因,避免故障扩大,决定将故障接地电缆拆除,在拆除过程中,由于接地电缆与其他电缆绑在一起,由于拆解绑线的震动,导致307H配电室直流屏供II段母线控制电源6 mm2电缆脱落一颗,307H配电室II段母线控制电源断电,在三楼负责拆线的维修人员发现线头脱落后立即电话通知在307H二楼的电气主任,该电缆线头脱落导致307H配电室II段控制电源断电,在控制电源断电的情况下,II段所有设备全部保护失灵并且不能进行开停车操作,事态紧急,来不及办理票证,保护联片也未解除,电气主任命令正在三楼作业的维修人员立即断开II段控制电源开关,将脱落的线头压接好重新恢复供电。维修人员在断开II段控制电源开关时错误的断开了II段储能电源开关,致使II段储能电源断电,电气主任发现后立即通知三楼的维修人员停错电源,维修人员合上II段储能电源后再停II段控制电源,停电后接好脱落线头,然后询问电气主任接线完毕是否送电,电气主任命令送电,送电后307H配电室II段母线所带全部高压电机低电压保护动作跳闸,生产装置停车。事故发生后,电仪车间及时通知相关车间开启跳闸设备,随后设备陆续开车。
  2.故障分析
  2.1微机保护装置动作情况:
  307H 进线柜采用深圳中电微机保护装置SEL351A,SEL351A低电压逻辑为:SV7=(27AB+27BC+27CA)*!LOP,延时1S,27AB、27BC、27CA是三个线电压低压元件,LOP是PT断线,此逻辑含义为:任一线电压低于定值,同时PT断线不发生,达到延时,低电压保护动作。
  以下是低电压保护动作前后SEL351A装置的事件顺序记录及故障录波图,分析如下:
  1)在06/26/0916:04:59.805时刻,PT电压低于定值,低电压元件启动,同时PT断线启动,闭锁低电压保护,低电压保护没有动作,即此次失压没有引起跳闸。论文发表。
  2)在06/26/0916:06:30.683时刻,PT电压恢复正常,低电压元件返回。
  3)在06/26/0916:08:08.538时刻,开入量IN101、102、104返回,说明此时控制电源消失,同时装置工作电源消失,SEL351A装置失电。
  4)在06/26/0916:08:26.872时刻,装置重新上电启动正常,同时低电压元件动作,1秒钟后,即06/26/0916:08:27.872时刻,低电压延时到,低电压保护动作出口。从(图一)中的故障录波中也可以清楚的看到,低电压动作时三相电压全部为0,说明在控制电源消失、SEL351A装置工作电源消失的过程中,交流电压同时消失,故SEL351A一上电启动正常,即低电压保护动作。论文发表。
  5)PT断线的原理是当检测到正序电压V1有10%的下降,而正序电流I1和零序电流I0没有相应的变化,即报PT断线。本次事故,当装置掉电之前电压已经消失,在装置上电后,正序电压没有10%的下降过程,故未报PT断线。
  6)在6月30日下午,经设备动力处、电仪车间的同意,解除所有高压柜所有保护出口连片后,对装置SEL351A进行了一次模拟停送电的操作。先断开装置SEL351A的电源,再断开控制回路电源,然后送SEL351A装置电源后,SEL351A发出了低电压保护动作。但微机保护的原理为如果保护装置监测到无电压或电压下降10%以上,三相电流没有相应变化时,应报PT断线的。论文发表。在本次模拟操作中,断开SEL351A电源再送上后,由于PT消谐回路的电压原理图纸设计有误,SEL351A装置是没有检测到电压信号的,但此时装置是有电流检测值的,且三相电流是没变化的,此时微机保护装置电流正常无电压的情况下应该判断为PT断线报警,但实际上报了低电压保护动作,这说明,SEL351A装置本身固有的程序、逻辑和微机保护原理是有不同之处的。
  综合以上原因,16点08分发生低电压跳闸问题的关键是控制电源消失,为什么同时引起装置工作电源、PT交流电压同时消失,这是引起此次跳闸事故的根本原因。经过6月30日的排查,基本上确定原因,系原理接线图有误。
  307H高压室PT柜PT消谐回路的电压图纸,图中椭圆标记部分是一个继电器ZJ的三个常开接点,ZJ继电器受直流控制电源控制,有控制电源时,ZJ的三个接点闭合,电压小母线有电压,当没有控制电源时,ZJ的接点打开,电压小母线没有电压,这就是控制电源消失后,PT电压同时消失的根本原因。小母线的电压是给保护装置做保护和计量装置计量用的,是绝对不能停的,停了以后,保护装置不能正常保护,计量装置也不能正确计量。ZJ是消谐回路的一个继电器,它的接点应该放在TPM300装置之前,而不应该放在图上红色标记的这个地方,这是不合理的,这也是导致本次事故的主要原因。
  2.3接线错误
  图纸上设计的控制电源和微机保护装置电源是在一起的,都是从±WC直流小母线接下来的,而在2#进线开关柜上,是把SEL351A装置的电源接在储能电源回路里,这是严重的接线错误,是很容易引起保护装置的误掉电。我们知道,SEL351A保护装置失电,等于该回路在不带保护运行,这是绝对禁止的。
    3.采取措施
  综合以上原因,此次低电压保护动作的主作原因是由于回路原理有误、接线有误和SEL351A装置在线停送电自检时有可能出现误判导致的,为了避免以后再发生类似的情况,我们建议做以下整改:
  1.307H变电所PT柜设计错误,PT出口安装继电器(全公司其他变电所均无此设计方法)。安徽赛普生产的PT柜设计上在PT二次侧安装了扩展继电器,用于扩展隔离开关位置触点,而继电器的主触头控制PT二次侧输出,任何继电器故障、控制电源断电、控制开关故障、二次回路故障、触点接触不良等都会造成PT二次输出断电,继电器的设计安装位置错误。在消谐柜内,把ZJ继电器的三个接点短接,绝对不允许控制回路失电时,PT交流电压同时失电。
  2.修改2#进线柜SEL351A微机保护装置电源空气开关接线,按照图纸,把装置电源空气开关的上侧和控制电源空气开关上侧并到一起,而不是接在储能回路上。
  3.在正常运行时,要保证微机保护装置工作电源正常,如要给微机保护装置停电、上电,请做好防护措施,如解开保护出口压板。
  4.在以后的工作中,技术人员严格项目验收管理和检修施工规范管理,做到验收细致不漏项,存在缺陷不放过,整改不彻底不送电。制定检修方案必须对充分考虑检修风险,制定可行防范措施,做到每个细节都用票证约束和规范,杜绝检修对生产的影响。
这个家伙什么也没有留下。。。

节能技术

返回版块

1.23 万条内容 · 114 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

节能变电所铅酸蓄电池的运行与维护

  蓄电池是变电所直流系统的重要组成部分,负责在交流停电的情况下对全所自动装置、远动装置、继电保护等设备提供稳定的直流工作电源,阀控式密封铅酸蓄电池具有寿命长、自放电率低、容量充足、工作温度范围宽、无需补水维护等特点,目前在变电所中得到了广泛的运用。  2、阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理  蓄电池的负极为海绵状金属铅,正极为二氧化铅,电解质硫酸参与电池内的导电和电化学反应。  正极反应:  PbSO4+2H2OPbO2+H2SO4+2H++2e

回帖成功

经验值 +10