土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防贮水量极端情况下探讨

消防贮水量极端情况下探讨

发布于:2015-09-09 17:51:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某小区设计采用生产生活消防合用的水池,两项水量基本相当,配生活泵组和消防泵组,假定市政一路水源供水,小区管网合用的,不考虑消防期间补水,当水池水位达到消防储水量时,生活泵组停止工作,而此时突遇火灾,消防泵启动,这时存在水量不满足消防时间和秒流量的情况,因为,消防泵启动后管网共用,还要供生活用水。问题:1、在此假定条件下消防贮水量满足规范要求,是否还需加大储水量?2、尽管此假定出现的概率极小,但也是一种可能,维持原设计是否可行,望大家不吝赐教!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    觉得应该不用。
    2016-03-14 09:02:14

    回复 举报
    赞同0
  • zidane19882007
    没看懂楼主意思,但是消防水量一定得满足极端情况下的需求水量。
    2016-03-13 22:50:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消规5.2.6-2不是很明白

“当采用防止旋流器时应根据产晶确定,且不应小于 150mm 的保护高度”,这里所说的150mm的保护高度,是不是指的就是防止旋流器以上要有150mm的水来保护防止旋流器呢?和5.1.13-4条的“消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm ,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm ”这里的淹没深度是不是有点冲突呢?

回帖成功

经验值 +10