我想把建施图里的墙体,主要部分做成承重墙,次要部分做成填充墙。我的理由有三:
一、承重墙没必要那么多。
外墙、内纵墙都承重。横墙只要符合《砌规》中的刚性方案要求和《抗规》中的间距上限就行了。这样布置承重墙只要计算通过,画图时图面很简洁,构造柱布置很规则。因为《抗规》表7.3.1中“较大洞口”两侧设构造柱的要求,会使构造柱数量非常之多。如果不考虑一些没必要的墙体来承重,也能计算通过的话,设计更经济。
二、规避墙梁。
墙梁在规范中不是从来就有的,88年才出现。基于类似第一点的考虑,即考虑简便和经济的原因,我尽量不出现墙梁,即:如果出现墙梁,我就把梁上的墙按填充墙,只考虑荷载,把墙梁变成普通的L。这样竖向构件上下贯通,如果能算过,结构是安全的。
可是一位哥们儿直接告诉我,砖混结构里没有填充墙!
大家都是怎么干的?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1494511049112
    学到东西了
    2017-06-28 09:31:28

    回复 举报
    赞同0
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    记住!!!不能出现在模型里
    2015-09-22 09:00:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于被动式双层幕墙荷载计算

 一、计算说明 (本段为该幕墙的大概介绍),被动式双层幕墙的主要特点是,外层完全可开启,内层封闭。当外层开启时,内、外层幕墙同时承受到自身承受到的最大荷载,此时,我们需要计算内、外层幕墙承受的最大风荷载。该处幕墙的最大计算标高为50 m。层高为3.5 m。  二、外层玻璃幕墙的自重荷载计算  1、玻璃幕墙自重荷载标准值计算GAK:玻璃面板自重面荷载标准值玻璃面板采用TP8 mm厚的钢化玻璃