土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教蓄电池容量计算的问题

请教蓄电池容量计算的问题

发布于:2015-09-09 15:36:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0.5h事故放电容量为什么不采用下面图中的公式进行计算(该公式来自DLT5044),而是采用放电电流乘以放电时间计算,10h放电容量是否可采用放电电流乘以放电时间计算。提前谢谢您的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    electricity 发表于 2015-9-29 10:53 楼主啊,你网上搜一些计算,看看,很简单的。直流的关键是你要明白 容量转换系数。100AH定义是10小时放10A, … 谢谢您的回复。我看参考答案在计算0.5h放电容量时并没有用您提到的容量转换系数进行修正。莫非是参考答案有错误。还没有理解。再次谢谢您的回复。
    2015-09-29 11:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    楼主啊,你网上搜一些计算,看看,很简单的。直流的关键是你要明白 容量转换系数。100AH定义是10小时放10A,标准定义。但20A不是5小时,比5小时少多了,有个系数,系数DLT5044后面可以查。等你明白了这个,你就发现,TMD,直流难的地方就是这个,这个系数怎么得到的?谁研究的,搞出来这个的人才是牛人,呵呵。

    然后就是负荷统计,统计全了不容易。。。
    2015-09-29 10:53:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相五线与三相四线制选择?

问题有这些 1,从变压器到配电室的低压配电柜(这个应该是引来三相电,一般用5根线还是4根?) 2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电,这个应该用5根线还是4根?) 3,从楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根?)我的理解 1,这个应该用4根的,应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗,配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的?所以不需要再从变压器引接地线来了。