三相五线与三相四线制选择?问题有这些 1,从变压器到配电室的低压配电柜(这个应该是引来三相电,一般用5根线还是4根?) 2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电,这个应该用5根线还是4根?) 3,从楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根?)我的理解 1,这个应该用4根的,应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗,配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的?所以不需要再从变压器引接地线来了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
electricity 发表于 2015-9-29 10:53 楼主啊,你网上搜一些计算,看看,很简单的。直流的关键是你要明白 容量转换系数。100AH定义是10小时放10A, … 谢谢您的回复。我看参考答案在计算0.5h放电容量时并没有用您提到的容量转换系数进行修正。莫非是参考答案有错误。还没有理解。再次谢谢您的回复。
2015-09-29 11:51:29
赞同0
-
electricity
板凳
楼主啊,你网上搜一些计算,看看,很简单的。直流的关键是你要明白 容量转换系数。100AH定义是10小时放10A,标准定义。但20A不是5小时,比5小时少多了,有个系数,系数DLT5044后面可以查。等你明白了这个,你就发现,TMD,直流难的地方就是这个,这个系数怎么得到的?谁研究的,搞出来这个的人才是牛人,呵呵。
2015-09-29 10:53:29
赞同0
加载更多回复 举报
然后就是负荷统计,统计全了不容易。。。
回复 举报