发布于:2015-09-09 15:35:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
问题有这些
1,从变压器到配电室的低压配电柜(这个应该是引来三相电,一般用5根线还是4根?)
2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电,这个应该用5根线还是4根?)
3,从楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根?)
我的理解
1,这个应该用4根的,应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗,配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的?所以不需要再从变压器引接地线来了。
2,还是应该4根的,应为和上面一样,楼层的总配电箱也是和房子的接地系统连起来的。
3,还是2根,应为不是一般户内(或者房间分配电箱)也是和房子接地系统连起来的。
总结:房子不是一般都有等电位那些么,每栋房子都有自己的一套接地系统,为什么还要再从其他地方(变压器)引来接地线。真是不明白看到很多其他人设计的用5线系统做什么。求大神来解释一下。我每次都是用4线的,真不明白在什么情况下要用5线?
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报