土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾自动报警接线,允许有支路吗

火灾自动报警接线,允许有支路吗

发布于:2015-09-09 14:44:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 wunai925921 于 2015-9-9 14:47 编辑

我隐约记得只允许一只只串下去,不允许有支路呢,参见图一,图二对吗?
1.png
图二这种接法,对吗?
2.png
图片水印位置都有一个烟感探头





1.png


2.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    规范是可以的,最终都是接到主线上
    2018-07-21 12:32:21

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    度可以这样做
    2016-12-05 06:45:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相五线与三相四线制选择?

问题有这些 1,从变压器到配电室的低压配电柜(这个应该是引来三相电,一般用5根线还是4根?) 2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电,这个应该用5根线还是4根?) 3,从楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根?)我的理解 1,这个应该用4根的,应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗,配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的?所以不需要再从变压器引接地线来了。

回帖成功

经验值 +10