土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相五线与三相四线制选择?

三相五线与三相四线制选择?

发布于:2015-09-09 12:12:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题有这些
1,从变压器到配电室的低压配电柜(这个应该是引来三相电,一般用5根线还是4根?)
2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电,这个应该用5根线还是4根?)
3,从楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根?)
我的理解
1,这个应该用4根的,应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗,配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的?所以不需要再从变压器引接地线来了。
2,还是应该4根的,应为和上面一样,楼层的总配电箱也是和房子的接地系统连起来的。
3,还是2根,应为不是一般户内(或者房间分配电箱)也是和房子接地系统连起来的。
总结:房子不是一般都有等电位那些么,每栋房子都有自己的一套接地系统,为什么还要再从其他地方(变压器)引来接地线。真是不明白看到很多其他人设计的用5线系统做什么。求大神来解释一下。我每次都是用4线的,真不明白在什么情况下要用5线?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dulan2qiao
    dulan2qiao 沙发
    电缆坏了可以换,大楼钢筋接地达不到要求了难道要拆楼?
    2015-09-16 17:27:16

    回复 举报
    赞同0
  • 小小小的小
    主要是看你这个接地系统是什么,TN-S是PE和N是分开的,TN-C是合一的,到了配电箱在分开,可以上网查查看接地系统示意图就知道了
    2015-09-16 09:30:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气规范大全-GB50189-2015 公共建筑节能设计标准

GB50189-2015 公共建筑节能设计标准 根据《中华人民共和国住房和城乡建设部公告》第739 号,住房和城乡建设部日前批准《公共建筑节能设计标准》为国家标准,编号为GB50189-2015 ,自2015 年10 月1 日起实施。 其中,第3.2.1 、3.2.7 、3.3.1 、3.3.2 、3.3.7 、4.1.1 、4.2.2 、4.2.3 、4.2.5

回帖成功

经验值 +10