编 号
|
工作情况
|
气象条件及附加荷重
|
备注
|
|||
温度oC
|
风速m/s
|
覆冰厚度mm
|
导线工作状况
|
|||
1
|
最高最低气温
|
40/-20
|
0
|
0
|
正常工作,无附加荷重
|
|
2
|
最大风速
|
-5
|
30
|
0
|
正常工作,无附加荷重
|
|
3
|
最大覆冰
|
-5
|
10
|
10
|
正常工作,无附加荷重
|
|
4
|
安装检修
|
-10
|
10
|
0
|
三相100kg,单相150kg
|
编
号
|
引下线牌号
|
引下线长度 m
|
不同气象条件下的引下线导线荷重 kg/m
|
线夹重kg
|
不同气象条件下集中荷重 kg
|
||||||
1
|
6
|
6’
|
7
|
1
|
6
|
6’
|
7
|
||||
P1
|
LGJ-240/30
|
5.0
|
0.9222
|
1.725
|
0.936
|
1.8428
|
8
|
12.611
|
16.625
|
12.680
|
17.214
|
P2
|
LGJ-240/30
|
6.0
|
0.9222
|
1.725
|
0.936
|
1.8428
|
8
|
13.534
|
18.350
|
13.616
|
19.057
|
3
|
|||||||||||
4
|
0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
施工现场临时用电配电箱的重复接地怎么做?---附个人意见!有朋友问,“施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”个人意见:1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(68 )
只看楼主 我来说两句计算很复杂,真正搞通很难,平时都用软件计算,需要好好学习学习。
回复 举报
计算很复杂,真正搞通很难,平时都用软件计算,需要好好学习学习。
回复 举报