请问喷淋室处理空气室等温过程还是等焓过程(如果喷淋室所使用的水(1)分循环使用和(2)一次性使用两种情况分别属于那种过程)
拜谢各位!
  • zh1031
    zh1031 沙发
    循环使用为等焓过程,一次使用根据水温可以实现升温、等温、等焓、降温等各种情况,根据干湿球温度和水温决定