土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 单元式空气调节机的一般技术要求

单元式空气调节机的一般技术要求

发布于:2015-09-09 08:45:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.空调机应符合要求,并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

2.空调机的黑色金属制件表面应进行防锈蚀处理。

3.电镀件表面应光滑、色泽均匀,不得有剥落、针孔,不应有明显的花斑和划伤等缺陷。

4.涂漆件表面不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。

5.装饰性塑料件表面应平整、色泽均匀,不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷,塑料件应耐老化。

6.空调机各零部件的安装应牢固可靠,管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。

7.热泵型空调机的电磁换向阀功作应灵敏、可靠,保证空调机正常工作。

8.空调机的保温层应有良好的保温性能,并且无毒、无异味年有自熄性能。

9.空调机制冷系统零部件的材料应能在制冷剂、润滑油及其棍合物的作用下不产生劣化且保证整机正常工作。

10.空调机的安全要求应符合JB8655的规定。

11.空调机在下列条件下应能正常工作:

1)风冷式空调机

a)热泵型空调机环境温度-7~43℃;

b)冷风型空调机环境温度18~43℃;

c)恒温恒湿型空调机环境温度18~43℃。

2)水冷型空调机

水冷型空调机、恒温恒湿机制冷运行时冷凝器的进水温度应不超过34℃。

12.空调机适用范围如下:

1)恒温恒湿型

当空调泪L温度设定在18~28℃时,控制精度±10℃;相对湿度设定在50%~70%时,控制精度±10%。

2)冷风型和热泵型

当空调机的设定温度在18~30℃时,控制精度为±2℃。

13.电镀件应符合下述规定:

按规定方法试验后,金属镀层上的每个锈点锈迹面积不应超过1`mm^2`;每100`cm^2`试件镀层不超过2个锈点、锈迹;小于100`cm^2`,不应有锈点和锈迹。

14.涂漆件的漆膜附着力要求

按规定试验后,漆膜脱落格数不超过15%。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调工业化学清洗安全施工

设备各部分垢型及其清洗方法为了达到节水、节能、提高空调设备的制冷效果,要对中央空调设备冷却水系统、冷冻水系统、翅片表面三部分进行全面的清洗,由于各部分所处的环境和条件极不相同,其污垢的类型和锈蚀的程度也有很大的不同。对于冷却水系统来说,突出的是结垢问题,结垢是在换热表面上附着的一层不溶性盐类或氧化物晶体的生长物。它的产生,多半是由于循环冷却水深缩倍数的提高和冷凝器热交换水温上升使盐类在水中的溶解度受到影响所致。如反应:C+2HCO-3=CaCO3↓+CO2↑+H2O由于温度升高而向右移动。从而使过饱和的难溶的碳酸钙在传热面上结晶析出。结垢影响冷却水的流量,一层薄垢即可使传热速率急剧下降。因此冷却水系统的清洗,除了锈垢、油泥垢等外,还需考虑水垢的清洗,在化学清洗操作中酸洗的比重较大。冷冻水是处在封闭系统中循环,水分不蒸发,循环水不产生浓缩,不存在难溶盐的过饱和问题,水温也较低,因此冷冻水系统可以说不具备水垢生长的条件。

回帖成功

经验值 +10