土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风与空调工程施工中无法连接风管制作一般规定

通风与空调工程施工中无法连接风管制作一般规定

发布于:2015-09-09 09:06:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、无法连接风管的接口及连接件、圆形风管的芯管连接应符合要求;

2、薄钢板法兰矩形风管的附件,其尺寸应准确,开头应规则,接口处应严密;、薄钢板法兰的折边(或法兰条)应平直,弯曲度不应大于5/1000;弹性插条或弹簧夹应与薄钢板法兰相匹配;角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固、紧贴,端面应平整、相连处不应有缝隙大于2mm的连续穿透缝;

3、采用C.S形插条连接的矩形风管,其边长不应大于630mm;插条与风管加工插口的宽度应匹配一致,其允许偏差为2mm;连接应平整、严密,插条两端压倒长度不应小于20mm;

4、采用立咬口、包边立咬口连接的矩形风管,其立筋的高度应大于或等于同规格风管的角钢法兰宽度。同一规格风管的立咬口、包边立咬口的高度应一致,折角应倾角、直线度允许偏差为5/1000;咬口连接铆钉的间距不应大于150mm,间隔应均匀;立咬口四角连接处的铆固,应紧密、无孔洞。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 胡志军
    胡志军 沙发
    写点规范你东西
    2016-03-08 21:10:08

    回复 举报
    赞同0
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    李扬yiqi0908 发表于 2016-3-7 09:10 感谢楼主的分享!好资料!好人一生平安!
    2016-03-07 22:10:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于通风与空调系统施工过程控制

  1、试运转前的检查:①试运转前,应按设计要求进行一次全面系统检查,确保施工质量,不留隐患。②检查内容主要包括通风系统中的设备、部件和管路安装规格、位置、尺寸和数量是否符合要求;调节装置制作与安装是否正确;连接是否牢固;风管的咬口、焊接、法兰等处是否严密,漏风率不得超过标准要求,各种阀的开启方向和动作是否灵括、准确;风机的转动方向要符合设计要求等。2、试运转过程中的检测项目:①测量风机的风压、风量、转数和效率是否达到设计要求。

回帖成功

经验值 +10