  1、试运转前的检查:

①试运转前,应按设计要求进行一次全面系统检查,确保施工质量,不留隐患。

②检查内容主要包括通风系统中的设备、部件和管路安装规格、位置、尺寸和数量是否符合要求;调节装置制作与安装是否正确;连接是否牢固;风管的咬口、焊接、法兰等处是否严密,漏风率不得超过标准要求,各种阀的开启方向和动作是否灵括、准确;风机的转动方向要符合设计要求等。

2、试运转过程中的检测项目:

①测量风机的风压、风量、转数和效率是否达到设计要求。

②各出风口送出的空气温度是否满足使用的要求。

③各出风口和吸风口风量是否符合标准的规定。

④测量各参数的数值都应在允许的偏差范围内。

⑤试运行时要注意安全,同时要防止吸人杂物伤人或损坏设备。

⑥试运转过程中,要做到分工明确。对出现的问题,及时加以处理。