土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于通风与空调系统施工过程控制

关于通风与空调系统施工过程控制

发布于:2015-09-09 07:09:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  1、试运转前的检查:

①试运转前,应按设计要求进行一次全面系统检查,确保施工质量,不留隐患。

②检查内容主要包括通风系统中的设备、部件和管路安装规格、位置、尺寸和数量是否符合要求;调节装置制作与安装是否正确;连接是否牢固;风管的咬口、焊接、法兰等处是否严密,漏风率不得超过标准要求,各种阀的开启方向和动作是否灵括、准确;风机的转动方向要符合设计要求等。

2、试运转过程中的检测项目:

①测量风机的风压、风量、转数和效率是否达到设计要求。

②各出风口送出的空气温度是否满足使用的要求。

③各出风口和吸风口风量是否符合标准的规定。

④测量各参数的数值都应在允许的偏差范围内。

⑤试运行时要注意安全,同时要防止吸人杂物伤人或损坏设备。

⑥试运转过程中,要做到分工明确。对出现的问题,及时加以处理。
  • 威威04
    威威04 沙发
    恩恩恩恩嫩
    2015-12-15 19:49:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风与空调施工安全与环境保护内容有哪些?

1.承担通风与空调工程施工的企业应具有相应的安全生产许可证;施工安装现场应建立相应的安全与环境保护管理制,并应配备专职安全员。2.通风与空调工程施工前应进行安全技术交底;施工中各项安全防护措施和设施应达到国家有关规定的要求;施工机具应按相应的安全操作规程要求使用。3.施工现场临时用电应符合国家现行有关标准的规定施工过程中应采取保证用电与机具操作安全的有效措施。4.电、气焊施焊作业时,操作人员应持证上岗设专人监督,并应配备灭火器材;电、气焊操作完毕后,应认真检查,消除隐患后方可离开。

回帖成功

经验值 +10