看到许多空调系统采用的是”多联机+新风全热换热器“的形式。
我想请问一个问题,这里姑且把全热换热器的热回收率算做60%。多联机室内机的选型是按照房间负荷选的,那为什么我看到室内机的选型都没有包括新风剩余的40%的负荷呢?难道不应该是用”房间负荷+40%的新风负荷“来选室内机吗?
如果室内机选型把所有的负荷包括进去了,那新风的全热交换器不是多余了?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    设计时房间负荷计算本身就应该包含新风负荷。
    2015-09-10 15:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhabudao
    zhabudao 板凳
    坐等大神解答