土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教一个关于多联机设计的问题!

请教一个关于多联机设计的问题!

发布于:2015-09-08 20:50:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
看到许多空调系统采用的是”多联机+新风全热换热器“的形式。
我想请问一个问题,这里姑且把全热换热器的热回收率算做60%。多联机室内机的选型是按照房间负荷选的,那为什么我看到室内机的选型都没有包括新风剩余的40%的负荷呢?难道不应该是用”房间负荷+40%的新风负荷“来选室内机吗?
如果室内机选型把所有的负荷包括进去了,那新风的全热交换器不是多余了?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    设计时房间负荷计算本身就应该包含新风负荷。
    2015-09-10 15:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhabudao
    zhabudao 板凳
    坐等大神解答
    2015-09-10 15:14:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 767 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正2014破解时间版(建筑,电气,给排水,暖通)

天正T20界面变化的瞬间高大上,一时接受不了啊,对于我这种在家用笔记本加班的人来说屏幕严重不够用,不知道有人是否有同感。。。。现奉上天正2014破解时间版的网盘链接。本来准备在这里直接发的,但是小弟等级太低不能发布链接,所以就把链接复制在了word文档里,各位看能不能下载。

回帖成功

经验值 +10