土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 10kv线路单相接地故障对供电系统的影响

10kv线路单相接地故障对供电系统的影响

发布于:2015-09-08 12:27:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
论文导读:但是,由于各种原因,也难免出现故障,而使系统的正常运行遭到破坏,系统中最常见的故障是单相接地短路。在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障,特别是雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但电网线电压的大小和相位差仍维持不变,从而接在线电压的用电设备运行,不因一相接地而受到破坏,系统可运行1-2h,这也是小电流接地系统的最大优点。
关键词:单相接地,故障,电压

  供电系统要求正常地不间断地对用电负荷供电,以保证工厂生产的正常进行。但是,由于各种原因,也难免出现故障,而使系统的正常运行遭到破坏,系统中最常见的故障是单相接地短路。
  电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地),小电流接地系统(包括高阻接地、经消弧线圈接地和不接地)。6—35kv电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即小电流接地系统。
  在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障,特别是雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
  一、单相接地故障的特征及检测装置
  1、单相接地故障的特征
  发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但电网线电压的大小和相位差仍维持不变,从而接在线电压的用电设备运行,不因一相接地而受到破坏,系统可运行1-2h,这也是小电流接地系统的最大优点。
  中央信号:警铃响,“某千伏某段母线接地”光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统,还有“消弧线圈动作”光字牌亮。
  绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),而另两相电压升高,大于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地)。稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停摆动,则为间歇性接地。
  中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表,可以看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压(完全接地)时,消弧线圈的接地报警灯亮。
  发生弧光接地时,会产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧毁电压互感器。
  2、单相接地时电压与电流的关系
  中性点不接地的电网中发生单相接地故障时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压为电网的线电压,电网出现零序电流,它的大小等于电网正常工作时的相电压,但电网的线电压仍是三相对称。
  故障线路电流的大小等于所有非故障线路的电流之和,也就是所有非故障线路的接地电容电流之和。
  非故障线路的零序电流超前零序电压为90°,故障线路的零序电流滞后零序电压为90°,故障线路的零序电流与非故障线路的零序电流相位相差180°。
  接地故障处的电流大小等于所有线路的接地电容电流之总和,它超前零序电压为90°。
  3、真假接地的判断
  电压互感器一相高压熔断器熔断,发出接地信号。发生接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低。
  用变压器对空载母线充电时,断路器三相合闸不同期。三相对地电容不平衡,使中性点位移,三相电压不对称,发出接地信号,这种情况只在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可以判定,投入一条线路或投入一台所用变压器,即可消失。
  在合空载母线时,可能激发铁磁谐振过电压,发出接地信号。此情况也发生在倒闸操作时,可立即送上一条线路,破坏谐振条件,消除谐振。
  4、检测装置
  对于绝缘监察装置,通常采用三相五柱式电压互感器加上电压继电器、信号继电器及监视仪表构成。它每相有三个绕组,有一组原绕组和二组副绕组。第一副绕组不仅能测量线电压,而且还能测相电压。第二副绕组接成开口三角形,能反映零序电压。当电网在正常运行时,第一副绕组的三相电是对称的,开口三角形开口端理论上无电压。当电网中发生单相金属性接地时(如A相),电网中就出现了零序电压。电网中发生非金属性单相接地时,开口两端点间同样感应出电压,因此,开口端出现100v电压起动电压继电器,发出音响及灯光信号。值班人员根据信号和电压表指示,便可以知道发生了接地故障,并判定接地相别,然后向调度值班员汇报。但必须指出,绝缘监察装置是与母线共用的。
  二、发生单相接地故障的原因
  导线断线落地或搭在横担上;导线在绝缘子中绑扎或固定不牢,脱落到横担或地上;导线因风力过大,与建筑物距离过近:配电变压器高压引下线断线;配电变压器台上的10KV避雷器或10KV熔断器绝缘击穿;配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地;绝缘子击穿;线路上的分支熔断器绝缘击穿;线路落雷;树木短接;鸟害;其它偶然或不明原因。
  三、单相接地故障的危害和影响
  1、对变电设备的危害
  10KV配电线路发生单相接地故障后,变电站10KV母线上的电压互感器检测到零序电流,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。在实际运行中,近几年已发生变电站电压互感器烧毁情况,造成设备损坏,大面积停电事故。
  单相接地故障发生后,也可能产生谐振过电压。几倍于正常电压的谐振过电压,危及变电设备的绝缘,严重时会将变电设备绝缘击穿,造成更大的事故。
  2、对配电设备的危害
  单相接地故障发生后,可能发生间歇性弧光接地,造成谐振过电压,使线路上的绝缘子击穿,造成严重的短路事故,同时可能烧毁配电变压器,使线路上的避雷器、熔断器绝缘击穿、烧毁,也可能发生电气火灾事故。
  3、对通讯系统的危害
  单相接地故障,其电流将产生较强的不平衡磁场,对附近的通讯线路、信号系统及电子设备等产生干扰,影响正常运行,甚至使之发生误动作。
  4、对人畜的危害
  对于导线落地这一类单相接地故障,如果配电线路未停运,对于行人和线路巡检人员(特别是夜间),可能发生跨步电压引起人身电击事故,也可能发生牲畜电击事故。
  5、对供电可靠性的影响
  发生单相接地故障后,一方面要进行人工选线,对未发生单相接地故障的配电线路要进行停电,中断正常供电,影响供电可靠性。另一方面发生单相接地的配电线路将停运,在查找故障点和消除故障中,不能保障用户正常用电,特别是大风、雨、雪等恶劣气候条件,和在山区、林区等复杂地区,以及夜间,不利于查找和消除故障,将造成长时间、大面积停电,对供电可靠性产生较大影响。
    6、对供电量的影响
  发生单相接地故障后,由于要查找和消除故障,必然要停运故障线路,从而将造成长时间、大面积停电,减少供电量,影响供电企业的供电量指标和经济效益。
  四、对单相接地故障的预防和处理办法
  1、单相接地的预防
  对于配电线路单相接地故障,可以采用以下几种方法进行预防,以减少单相接地故障发生。
  对配电线路定期进行巡视,主要检查导线与树木、建筑物的距离,导线在绝缘子中的绑扎或固定是否牢固,绝缘子固定螺栓是否松脱,横担、拉线螺栓是否松脱,导线是否断裂或破股,导线弧垂是否过大或过小等。
  对配电线路上的绝缘子,分支熔断器、避雷器等设备应定期进行绝缘测试,不合格的应及时更换。
  对配电变压器定期进行试验,对不合格的配电变压器进行维修或更换。
  在配电线路上使用高一电压等级的绝缘子,提高配电网的绝缘强度。
  2、发生单相接地故障后的处理办法
  当配电线路发生单相接地后,变电所值班人员应马上做好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,当拉开某条线路的断路器,接地现象消失,便可判断它为故障线路。

参考文献
1、张志竟、黄玉铮编著《电力系统继电保护原理与运行分析》北京 水利电力出版社 1994
2、刘介才编 《 工厂供电 》北京 机械工业出版社 1994
这个家伙什么也没有留下。。。

节能技术

返回版块

1.26 万条内容 · 129 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综采工作面过大断层的实践与探讨

论文导读:优点是减少断层对工作面回采的影响,保护综采设备。关键词:断层安全高效,综采  1 工作面概况:  13下06工作面位于-450米水平,一采区右翼,上部为13上06工作面(已开采),13下06工作面面长101米,采用综采支架开采,开采3下煤层。工作面平均煤厚3.2米,工作面回采期间将遇DF8断层,产状:倾向25°∠80°,H=8.0米,正断层,纵穿工作面。  2 综采面过断层方案的选择

回帖成功

经验值 +10