土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 溴化锂机房空调制冷机组停机维护保养操作

溴化锂机房空调制冷机组停机维护保养操作

发布于:2015-09-08 12:05:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  掌握溴化锂吸收式机房空调制冷机组(冷热水机组)停机后维护保养的方法与步骤。

(一)短期停机后的维护保养要点

短期停机是指停机时间较短,在2周之内,短期停机的原因主要是故障维修。

在短期停机时,首先要做的工作是将冷剂水旁通,并进入溶液泵,使溶液充分稀释。在停机期间,保持真空、防止产生腐蚀是最重要的工作。

如短期停机是由于燃油(气)系统、冷却水系统、冷媒水(冷水)系统维修造成的,在停机期间机组内的真空并没有被破坏,则每天均应使用机械真空泵进行抽真空操作。

如由于屏蔽泵、真空阀等部件损坏、传热管破损等造成短期停机,在停机期间机组与大气连通。对于部件损坏应进行部件更换,快拆快装;对于传热管破损泄漏则应快堵快焊,尽快恢复机组真空。

(二)长期停机后的维护保养

停机时间超过2周称为长期停机。长期停机的原因主要是季节性停机,当机组长期停机时,应使溶液充分稀释,将发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器封头中由于蒸汽加热产生的积存水完全排放,清除直燃机组高压发生器烟气侧的积烟积尘。有贮液器的机组,应将溶液放至贮液器,在机组中充入0.02MPa的氮气。
  • co1453031282533
    收藏学习了
    2016-04-15 14:22:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解析机房精密空调的原理及维护

机房精密空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性都要比普通空调高得多。在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。要提高这些设备使用的稳定及可靠性,需将环境的温度湿度严格控制在特定范围。机房精密空调可将机房温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性。一、精密空调的组成及工作原理

回帖成功

经验值 +10