  掌握溴化锂吸收式机房空调制冷机组(冷热水机组)停机后维护保养的方法与步骤。

(一)短期停机后的维护保养要点

短期停机是指停机时间较短,在2周之内,短期停机的原因主要是故障维修。

在短期停机时,首先要做的工作是将冷剂水旁通,并进入溶液泵,使溶液充分稀释。在停机期间,保持真空、防止产生腐蚀是最重要的工作。

如短期停机是由于燃油(气)系统、冷却水系统、冷媒水(冷水)系统维修造成的,在停机期间机组内的真空并没有被破坏,则每天均应使用机械真空泵进行抽真空操作。

如由于屏蔽泵、真空阀等部件损坏、传热管破损等造成短期停机,在停机期间机组与大气连通。对于部件损坏应进行部件更换,快拆快装;对于传热管破损泄漏则应快堵快焊,尽快恢复机组真空。

(二)长期停机后的维护保养

停机时间超过2周称为长期停机。长期停机的原因主要是季节性停机,当机组长期停机时,应使溶液充分稀释,将发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器封头中由于蒸汽加热产生的积存水完全排放,清除直燃机组高压发生器烟气侧的积烟积尘。有贮液器的机组,应将溶液放至贮液器,在机组中充入0.02MPa的氮气。