土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下车库的防火卷帘门

地下车库的防火卷帘门

发布于:2015-09-08 08:44:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2类地下车库,差一点1W平,分了4个防火分区,每个分区有4个在疏散通道上的防火卷帘(2段式落地),现在有人告诉我说防火卷帘不算安全出口,只给车辆走,那是不是人员不可以从这里走了啊?那人员跟着疏散指示跑过来不就出不去了么?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xuyq
    xuyq 沙发
    火灾时只考虑人员疏散
    2017-06-23 16:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • 注册电气师
    不算人员出口
    2015-09-28 22:01:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

述评高层建筑消防电气设计

述评高层建筑消防电气设计 论文栏目:高层建筑论文 1现阶段高层建筑消防电气设计中的问题所在首先,没有合理的电气装置设计,一是一旦场所内有腐蚀的气体,而采用的设备也不符合防腐的要求,就会出现短路的现象,引发火灾。二是没在防爆场所安装防爆的电器设施,电流超出电器设备的负荷,这就导致了设备过热而引发火灾。三是在易受雷击的场所安装防雷装置,避免由于电流效应而引起火灾。其次,没有规范的电气安装,一是在导线连接的地方使用缠绕的方式,用的时间长了就会有氧化的现象发生,电阻变大的时候,接头由于过热引发火灾。二是接线断路器、插保险的熔线等,如果运行的时间长了,就会出现松动的现象,接触电阻变大的时候引发火灾。三是在安装灯具的时候不按照相关的规范进行,这样容易引燃周边的易燃物质。

回帖成功

经验值 +10