土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电室接地的问题

关于配电室接地的问题

发布于:2015-09-06 21:11:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天去现场 发现施工单位没有按原图纸做等电位箱子,但是环形接地线已敷设好,也有几处引上的扁钢(应该是建筑物的接地引入) 那么请问我的变压器中性点接地可以直接引到接地环线上么(因为以前都是引到等电位箱子) 谢谢解答

另外 高压配电室发现个问题 风管在我中置柜的上方 大概占了有柜子4分之1那么多位置 有规范说这个问题么 我卡GB50023只说到有灯不能在正上方的问题 没看到风管??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    如果接到接地环线上,做的时候应该是多点引入到变压器中性点位置,然后引出扁钢连接中性点。
    2015-09-07 17:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    都可以,但都不那么完美似的,属于可以接受。
    2015-09-07 14:40:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

感烟探测器梁间区域布置问题。

如图,地下室常见的一个梁间区域,中间梁假设突出板200~600mm,四周突出板>600mm,需要设置感烟探测器,保护面积按60m2来,则按附录中梁间区域面积24~36m2,一个探测器可以保护两个,于是,这个梁间区域只需要设置一个感烟探测器;但是图中一个感烟探测器的保护面积为8.1*8.1=65.61m2,即使减去柱子啊之类的也极有可能大于60m2;还有保护半径规范为5.8m,但是设置一个的话可能保护半径达不到;

回帖成功

经验值 +10