求助求助:多联机超配问题
求助求助:多联机超配问题
求助:如果多联机的超配率最多控制在130%,但是如果超过这个数值,会有什么影响或是后果呢?????
发布于
2015-09-05 15:35:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
qq_1428544091990
空调室内机超配幅度过大,如果室内机长时间全开,则会导致空调压缩机长时间处在最高频率运行,所有的电控部件发热严重,机组电流过高;
容易出现变频模块烧毁、其它电气部件损坏等故障;
短时间室内机全开问题不大,只是室内机的制冷效果差而已。
2015-11-30 11:24:30
来自 PC
评论
举报
smiaojingjing
超配过大同时开启内机会造成外机报警,不能正常启动。
2015-11-30 10:45:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
co1433642316386
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.71 万条内容 · 844 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
-
加载更多容易出现变频模块烧毁、其它电气部件损坏等故障;
短时间室内机全开问题不大,只是室内机的制冷效果差而已。