土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调设计室外状态点的确定

空调设计室外状态点的确定

发布于:2007-10-29 10:54:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
查室外气象参数表可知:夏季干球温度33.4,湿球温度26.9,最热月平均室外计算相对湿度78%,那么室外状态点的确定是以33.4、26.9为标准,还是33.4、78%为标准,这两个的结果相差很多的。
还有冬季的也是一样,是-11、53%吗?
谢谢啦!
  • tthh123
    tthh123 沙发
    那如果是做动物房,房间里要求四季的温、湿度恒定,允许的浮动很小,只有±1℃和±5%,那选择夏季室外点时就要选择最热月的相对湿度了。
    2007-12-07 10:42:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

精装修房间如何处理自动排气阀

一个三层办公建筑,三层经理室精装修,不巧的是采暖供水干管的两个自动排气阀在顶棚处,这样会不会对装饰材料有很大影响啊,如受潮剧烈变形,发霉,凝结滴水等,这种情况应如何处理呀?谢谢!