土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 十五层住宅的,楼梯间自然排烟的,合用前室的风机选哪个合适?

十五层住宅的,楼梯间自然排烟的,合用前室的风机选哪个合适?

发布于:2015-09-03 11:24:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
QQ截图20150903111356.jpg

核心筒布置如图。
关于前室送风机,我看以前单位的老图选的风机型号都是SWF(III)-7,风量31380~27330,全压600~980,功率11kW,
但是按风管水力算下来,需要180Pa的压力就够了,如果按老图走是不是前室的门就很难开启?不太合适
图集上还有一个风机SWF(I)-9,风量34206~27174,全压282~430,功率5.5kw,
选哪个风机合适啊?


QQ截图20150903111356.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kk97970
    kk97970 沙发
    张光仁__水暖 发表于 2015-9-4 16:39 看错了 是一个门还想跟您讨论一下我这个前室有两个门,一个通网楼梯间,一个通往住宅走道,还有两个电梯门,计算时应按几个门考虑?有的没有走道的前室,是一个通往楼梯间的门,还有两个户门,如下5312899这样子的话,一个前室至少两个门,那规范按一个门算的是不是都偏下啊?
    2015-09-06 11:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • 张光仁__水暖
    张光仁__水暖 发表于 2015-9-4 16:22 你前室是2个门,规范是1个门看错了 是一个门
    2015-09-04 16:39:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新版车库防火规范8.2.5排烟量表格的疑问

以 净高3.0m及以下,每个防烟分区排烟风机 排烟量不应小于30000CMH为例,大家觉得风机风量按30000就可以,还是说30000只是该防烟分区内所有排烟口设计风量之和,排烟风机选型时仍然要考虑漏风系数,设备表中体现的风机风量要按30000x (1.1~1.2) 倍?