土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新版车库防火规范8.2.5排烟量表格的疑问

新版车库防火规范8.2.5排烟量表格的疑问

发布于:2015-09-02 17:57:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
以 净高3.0m及以下,每个防烟分区排烟风机 排烟量不应小于30000CMH为例,大家觉得风机风量按30000就可以,还是说30000只是该防烟分区内所有排烟口设计风量之和,排烟风机选型时仍然要考虑漏风系数,设备表中体现的风机风量要按30000x (1.1~1.2) 倍?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 牧雨晨风
    牧雨晨风 沙发
    个人认为不用再乘以系数了
    2015-09-07 10:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • cs5111716
    cs5111716 板凳
    30000风量几乎不可能,按GB50736第6.3.8条文解释,车库通风换气次数还是6次
    2015-09-06 12:24:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》

GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》2015年10月1日实施

回帖成功

经验值 +10