土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求大神解答。点进来吧

求大神解答。点进来吧

发布于:2015-09-02 17:39:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
这是我们项目箱变前端的高压下线电杆!有几个问题要问问,求大大指教。
标记①处、当时在高压接线时候,施工人员直接剥开线缆就把线接上去了,后续也没有任何处理,请问,此处应不应该用什么东西包裹一下?
标记②处、高压线缆引下来后分成了两条线路,一条直接进入箱变,另一条通过②处横担绝缘子跟接地扁铁相连接,请问,这样的话电流会不会直接就下地了?不会进入箱变?
求解答~

111111.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 天下唯吾曹孟德
    问题一应该最少用并沟线夹吧,如果是直接接怎么接?绑扎线?那不允许。
    问题二是避雷器,没有问题
    2015-09-15 11:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • jm307522349
    jm307522349 板凳
    beida_energy 发表于 2015-9-5 10:59 一、接火的地方应该处理绝缘!最好应用电力金具连接。二、避雷器是必不可少的,像你这种架空下火的,非常 …非常感谢、了解了。
    2015-09-06 09:12:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

试论如何解决建筑电气设计中存在的问题

  1前言   随着人们生活水平的不断提高,不仅对室外的环境有了高的要求,对室内的一些设备的配置水平提出了更高的要求,本文主要是从电气设计中存在的问题进行了详细的分析,并且提出了相应的解决措施,主要是从设计水平及施工人员的职业素养方面对建筑电气设计进行改善的,只有控制好电气设计的质量问题,才能很好保证工程的质量,并且这样才能更好的确保大家的生命安全及生活的质量。   2现代建筑电气设计中存在的问题