土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 浅谈住宅小区建筑电气设计

浅谈住宅小区建筑电气设计

发布于:2015-09-02 12:39:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  前言

  随着生活水平的提高、生活方式的变化及家庭形式多样化,人们对安全保障的要求愈来愈烈。这种高度安全性的要求主要体现在防盗、防犯方面,这是最为直观的安全,也最为人们所重视及关注。
  1供电可靠性方面
  1.1在新建住宅内配套建配电房
  配电房由配电室和变压器室组成,高、低压进出线均采用电缆并敷设于电缆沟或电缆保护管内。根据工程情况,也可以采用预装式变电站。
  1.2供电方式有多种选择
  其一,10 k V高压侧双电源进线( 该方式可以通过分段开关或箱式变的四工位开关来实现环网功能),经联络开关柜后至变压器;低压侧采用单母线分段,正常情况下分段运行。
  其二,10 k V高压侧单电源进线,低压侧单母线分段或不分段。前一种方式可靠性较高, 但投资大,适用于较高档的住宅小区;后一种方式可靠性较前一种低,但投资省。
  从目前的情况来看,后一种方式的供电可靠性已能够满足普通的生活用电,一般采用后
  种方式,但考虑以后的发展,配电室应该预留有安装高压进线柜的位置。 综合以上两点, 新建住宅小区设计供电方案应该配套建立配电房或箱式变;同时,10kV电源进线应该预留2回进线位置(以保证供电可靠性及环网功能的实现,首期可以根据实际情况只接入1 回1 0 k V进线,为以后的预留出发展余地。
  2变压器容量和台数的选择
  确定合适的变压器容量和台数是供电可靠性和安全性的重要内容,并且应以发展的眼光 来看待负荷的增长,可以采取下面的方法,算出近期及远期的负荷 :
  2.1单位住户负荷预测法
  根据资料统计,我国住宅电气设计每户计算负荷大概为:近期每户4kW,远期每户为 8 k W。
  2.2单位面积法
  根据资料介绍的经验值,我国住宅电气设计住户的单位面积计算负荷大概为:近期每平 方米为35W,远期每平方米为70W。
  根据以上两种计算方法得出的结果,由于住宅小区内居民的作息时问不同,而取同时系数,考虑到变压器的经济运行及功率因数,取变压器最佳负荷率及功率因,分别算出近期及远期所需的变压器容量。此种方法可以选取近期容量做为小区变电所变压器容量,并且预留出远期的变压器容量,这样就可以满足本小区居民的用电。
  3住宅进户线及室内电气设计
  为保证用电安全,住宅小区内应采用TN—C—S,TN—S;住户进户线必须采用三线制进线。每套住宅电气线路的分支数不应少于5回;空调电源、插座电源和照明电源应分路设计;厨房及卫生间的插座电源宜设独立回路;空调电源回路导线截面积不应小于4 mm2, 其它回路不应小于2.5 mm2 。
  室内电气设计的其它方面,要做到每间房、厅四面墙至少有—个插座,但客厅应适当增加插座数量。总之,住宅室内电气设计应有超前意识,宜一次性投资, 这袢才能避免以后应更换导线或增加插座而产生麻烦、美观等问题,同时能够增大电气安全和防火安全系数。
  4合理的配电系统
  在电子时代的今日,很难估计会出现什么新的家用电器产品, 特别是厨房用电设备。 为适应这种难以预料的发展,除了在厨房设置较以往多一些的插座外,其供电回路的容量也适当放大,可视住宅面积大小,其配电线路选为:BV一3 x 4 mm2。对于面积较大的高级住宅其安装容量按家用电器的设置累计而成,通常大于10。而单身公寓面积虽小,但“五脏俱全”,其用电量约为3 ~ 4 k w/户。在生活水平日渐提高的今日,提高用电可靠性、缩小停电范围也应给予足够的重视。在有些设计中,应给予厨房用电—个专用回路,其上设置1An = 30mA的漏电断路器;客厅、餐厅及卧室用插座则由另一回路供电,其上亦设I A n = 30mA的漏电断路器;照明、空调用回路不设置R C D ,原因是它们可视为固定安装设备不会像电吹风、电熨斗这些时常要拔出插入的设备,使人们有发生间接接触触电事故的可能。如果照明、空调配电线路发生漏电,当漏电电流达到 3 0 0 mA时,则电流总开关跳闸,防止电气火灾发生的可能。
  5电气设汁安全技术
  5.1防人身电击技术
  在自动切断供电的保护措施中,采用 T N或T T 接地制式对低压配电系统的安全起到了一定的作用,同时也存在许多不足和缺陷。漏电保护电器作为实用的防电击措施之一,已为广大电气设汁者、管理者及使用者所接受,并付诸实践。R C D的应用大幅度地提高了安全用电水平,成为防触电事故的有效措施之一,然而,R C D在使用中也存在局限性。 例如. R C D无法对因种种原因引起P E 线电位升高进行检测。 因为R C D所检测的仅只L 1 、 L 2 、 L 3 相线及N线导体中是否有剩余电流,而无法检测出具有保护功能P E线是否带剩余电流。R C D的这种不足是可以通过等电位联结保护措施来弥补的。
  5.2防电气火灾技术
  近年来,电气火灾不断增加,已居火灾起因首位,电气设备或线路故障起火是十分常见的起火原因。电气故障主要是带电导体之间的短路和带电导体与“ 地” 之间的短路。这是所说的“ 地”是泛指与地有联系的设备外壳、金属管道及构架等外露可导电部分的短路,通常将前者称为短路,后者叫做接地故障。接地故障虽也表现为短路形式,但它在短路电流值、故障后果和保护措施 E 与相间短路均不相同。能引燃起火的电弧电流在 5 0 ( h n A以上 ,I E C T C 6 4 认为RC D是防范电气火灾的措施之一 ,但保护装置的I A n < 500mA。在设计中,我们将防电气火灾的RC D保护设备设在进线处。在选择RC D的 I A n 时,未选用其上限值,最佳的保护作用是I A n < 3 0 0 m A 。当电源总箱供电范围内任一处发生能
  引燃起火的接地故障时,进线处的R CD都能及时切断电源的, 从而避免电气火灾的发生。
  5.3电气检修安全技术
  住宅小区的低压配电系统,不论采用 T N或 1 J 制式,其 P E N线或N线由于通过负荷电流、不平衡电流、三次谐波电流等等,令带电位对地呈现电压。正常工作时,这种电压视情况为几伏乃至十余伏。当然,不可能大过或等于安全电压5 0 V 。如果正常工作时的P E N线或N线的对地电压等于或大于5 0 V ,那么设备端子电压则等于或小于 1 2 0 V, 这种电压不能令设备正常运转的A U P E N ~ >5 0 V时设备不能工作。然而, 例如变配电所因某种原因发生故障,令P E N线或 N线电位升高,此时,其对地电压大于安全电压,甚至高达百余伏,这种电压对设备及人体是十分危险的,并且会传至建筑物的进户处 。进户处的电源的总开关若为三级,检修是不会断开N线,如果在N线电位升高时,人员正在检修
  或安装,由于没有电气隔离措施,这时危险电压会令检修人员发生触电伤亡事故。将电源的总开关选为四级,安施了电气隔离,即将所有带电导体断开,因而就避免上述事故的发生。
  6结语
  生活用电负荷的不断发展,远期住宅负荷很难预测,在要将住宅小区的电气设计做到十分完美是不可能的。我们只有不断探讨和总结经验, 才能为居民的用电提供更优质的保证。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 认真的逗娇娇
    感谢楼主的无私奉献
    2016-07-21 08:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • 王校长丶
    王校长丶 板凳
    每日一赞~~
    2016-06-21 09:21:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈建筑电气工程的质量控制与管理

  随着经济的发展,城市建设日新月异,现代建筑内部办公专业设施齐全,自动化程度高,为了保证现代建筑电气整体运行的可靠性、安全性及智能化设备的先进性,电气工程中的强、弱电系统安装方法和安装质量至关重要。目前我国高楼大厦遍地矗立,十分现代化,建筑电气增添了不少的新内容。可是在内部有些设备不是运转不起来,就是运转起来也不如人意,由于建筑电气是新兴的一种技术,他还不完善,在建设施工中还有很多问题、在质量上还有很多通病。下面就针对它的工程质量进行分析,已求得防治措施。

回帖成功

经验值 +10