现象:

1、揭阳甲线“保护动作”、“保护启动失灵动作”、“装置异常告警”光字牌亮;

2、220kVI、II母差“电压动作”;220kV失灵“X母失灵动作”、 “电压动作”光字牌亮;

3、220kV “X母计量交流电压消失”光字牌亮;

4、揭阳甲线开关指示在合闸位置,X母其它所有进出线开关、母联及分段开关跳闸,220kVX母失压。

保护动作过程:

揭阳甲线保护动作,开关拒动,启动220kV失灵,220kVX母失灵动作,跳开该线路所接母线上的母联、分段及出线开关,造成事故范围扩大。

处理过程:

1、记录保护动作情况,汇报调度,根据录波图分析故障情况,故障点距离;

2、对揭阳甲线间隔设备进行检查;

3、验明揭阳甲线线路刀闸三相确无电压,强拉故障开关两侧刀闸;

4、恢复停电母线的送电其它线路的送电。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

600MW回转式空预器常见问题分析和处理

【摘要】针对回转式空预器运行过程中常出现的电流摆动大、二次燃烧等问题,提出了相应的处理措施,对提高空气预热器的可靠性、经济性等有一定的参考意义。 山西大唐国际运城发电公司锅炉型号为:HG-2080/17.5-YM9,是哈尔滨锅炉厂设计制造的亚临界、一次中间再热、正压直吹、四角切圆、Π型半露天布置控制循环汽包锅炉。我公司锅炉配备两台50%BMCR容量的豪顿华公司生产的三分仓容克式回转空气预热器,其主轴垂直布置,烟气和空气以逆流方式换热,烟气向下,空气向上,安装在锅炉运转层钢架上。空预器设主电机和辅电机各一台,没有辅助油泵,采用可靠的支持轴承和导向轴承,油浴润滑,顶部导向轴承采用闭式冷却水冷却。此外,空预器还配有蒸汽吹灰、水冲洗、消防灭火装置等辅助设施。本文对空预器运行中常见的问题进行了分析,提出相应的处理措施。