土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机温度异常原因分析及处理

发电机温度异常原因分析及处理

发布于:2015-09-02 11:08:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.现象:发电机绕组或铁心温度比正常值明显升高或超限,发电机各轴承温度比正常值明显升高或超限。

2.原因:

1)丈量元件故障

2)冷却系统故障:冷却水压不够、冷却水量不足、管路堵塞、破裂或阀心脱落。

3)三相电流不平衡超限引起温度升高。

4)发电机过负荷。

5)冷却油盆油量不足或冷却水管破裂,导致冷却油盆混水。

3.处理:

1)判定是否为表计或测点故障:是则通知维护处理,并将故障测点退出,密切监视其它测点的温度正常。

2)若表计或测点指示正确,温度又在急剧上升,则减负荷使温度降到额定值以内。否则停机处理。

3)检查三相电流是否平衡,不平衡电流是否超限,若超限则按三相不平衡电流进行处理。

4)检查三相电压是否平衡,功率因数是否在正常范围以内,若不符合要求则调整至正常。

5)判定是否为冷却水故障引起,若冷却水温升高,则应检查和调节冷却水的流量、压力在正常范围内。

6)若为过负荷引起,按过负荷方式进行处理。

7)若为冷却水管破裂,则封闭相应阀门,停机处理。

8)运行中,定子铁心部分温度普遍升高:应检查定子三相电流是否平衡、进风温度和出风的温差、空冷器的冷却水是否正常,采取相应的措施进行处理。在以上处理过程中,应控制定子铁心温度不的超过答应值,否则减负荷停机。

9)运行中,定子铁心个别温度忽然升高:应分析该点温度上升的趋势及与有、无功负荷的变化关系,并检查该测点是否正常。若随着铁心温度、进出风温差明显上升,又出现“定子接地”信号时,应立即减负荷解列停机,以免铁心烧坏。

10)运行中,定子铁心个别温度异常下降:应加强对发电机本体、空冷小室的检查和温度的监视,综合各种外部迹象和表计、信号进行分析以判定是否系发电机转子或定子漏水所至。
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发

    好东西,下载了
    2015-09-18 08:39:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机过负荷原因分析及处理

1.现象: 1)定子电流指示超过额定值 2)有、无功表指示超过额定值 2.原因:系统发生短路故障、发电机失步运行、成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机的定子或转子都可能短时过负荷。 3.处理方法: 1)系统故障,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。 2)系统无故障,单机过负荷,系统电压正常: A.减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。留意定子电流达到答应值所经过的时间,不答应超过规定值。

回帖成功

经验值 +10