发电机过负荷原因分析及处理

发布于:2015-09-02 12:31:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.现象:

1)定子电流指示超过额定值

2)有、无功表指示超过额定值

2.原因:系统发生短路故障、发电机失步运行、成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机的定子或转子都可能短时过负荷。

3.处理方法:

1)系统故障,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。

2)系统无故障,单机过负荷,系统电压正常:

A.减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。留意定子电流达到答应值所经过的时间,不答应超过规定值。

B.若减少无功不能满足要求,则请示值长降低有功。

C.若AC励磁调节器通道故障引起定子过负荷,应将AC调节器切至DC调节器运行。

D.加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。如有可能加强冷却:降低发电机进口风温,发电机、变压器组增开油泵、风扇等。

E.过负荷运行时,应密切监视定子线圈,空冷器前后的冷、热风温度、机组振动摆度,不准超过答应值,并作好具体的记录。