土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关不能正常闭合的原因及查找方法

高压开关不能正常闭合的原因及查找方法

发布于:2015-09-02 11:16:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压开关是一种基于高性能工业嵌入式的平台,具有高速数据采集分析处理能力,能抵御强电磁场干扰,同时具有多路高压开关动特性同时分析和测试精度高等特点。高压开关关合不上的原因有以下几点:

(1)电气回路故障:

①合闸保险熔断或接触不良。

②直流电压过低。

③操作把手,开关辅助接触不良或断线。

④接触器合闸线圈动短路。

⑤用电动机合闸的虎关,合闸回路电阻断线或跳闸后未返回。

(2)机械部分故障:

①开关本体和接触器卡住(如SN1-10导向管脱出,DW2-35提升销子过长等)。

②大轴串动或销子脱落。

③合闸托子因油泥过多而卡住。

④托架坡度大,不正或吃度小。

⑤三点过高,分闸销钩合不牢。

⑥机构卡住,未复归到预备合闸位置。

⑦合闸缓冲间隙小,合闸线圈铁芯超越行程小。

查找方法

当电动合闸失灵时,应先判断是电气部分的原因还是机械部分的原因。如果接触器不动作,则是控制回路故障;如果接触器动作,合闸铁芯不动,则是主合闸回路故障;如主合闸铁芯动作了,但出现卡颈或机构挂不牢脱落现象,一般是机械故障,这种情况有时也与电气部分有关。根据上述分析判断,逐步缩小范围,直至找出原因,及时处理。


这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈10kV配电变压器节能降耗技术措施

摘 要:在分析了10kV配电变压器运行现状后,认识到10kV配电变压器的巨大节能潜力,结合自我多年工作经验,归纳总结了几种提高配电变压器电能转换效率的节能降耗技术措施,保证配电变压器安全稳定、节能经济的高效运行。 变压器是电力系统中重要的不同电压等级电能转换的主要电气设备,同时也是一个电力系统中较大的电能消耗大户。目前10kV配电网上运行服役时间超过20年的低效率高能耗的配电变压器容量约占整个配电网系统容量的10%以上,其总容量高达 2.4亿kVA,这样每年由于地效率配电变压器产生的电能浪费十分巨大,加上这些配电变压器普遍存在参数较低、损耗较高、缺陷较多、自动化水平较低等问题,大大降低了配电网运行经济可靠性。因此,对导致10kV配电变压器产生较高损耗的原因进行归纳总结后,结合先进的技术装备,降低配电变压器系统损耗,提高配电网电能供应的经济可靠性,对于节约能源、缓解电力供应短缺、促进当地经济发展等方面均具有非常重要的意义。

回帖成功

经验值 +10