为了更好的掌握安装工艺及调试方法,对隔离开关的结构及动作原理有一个足够地了解是很有必要的。

一、 隔离开关的结构

1、隔离开关的结构

GW4型隔离开关为双柱水平旋转式结构,由3个单级组成,每个单级由基座、绝缘支柱和导电部分组成,配用手动或电动操作机构。

2、接地开关的结构

接地开关由固定在隔离开关导电管上的静触头和安装在底座上的动触杆组成。

3、手力操动机构的结构

手力操动机构由水平面(或垂直面)内旋转90°(或180°)的操作手柄,防雨罩及装入其内的辅助开关组成。

4、电动操作机构

电动机构的主要元件有电动机、减速箱、辅助开关、限位开关、转换开关、接触器、断路器等。

二、 隔离开关的动作原理

1、隔离开关的动作原理

操动机构输出轴转动90°(180°) 垂直管 操作轴转动90°(180°) 操动拐臂 操作相主动极旋转90°水平连杆 其余相主动极旋转90°交叉连杆 带动从动极反向旋转90°,实现三极联动。

2、接地开关动作原理

操作机构借助传动轴及水平连杆使接地开关转动轴旋转一定的角度,从而实现分合闸。

3、手力操动机构的动作原理

当手柄操作时,机构输出轴转动,带动与机构的主轴连接在一起的辅助开关,在分,合闸动作时将相应的触点切断或闭合,发出相应的分、合信号。

4、电动操作机构的动作原理

电机启动,驱动蜗轮蜗杆减速装置,主轴转动,带动与主轴相连的隔离开关合、分闸。


这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 654 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GW4型隔离开关调试的一般方法

一、隔离开关调试的实质 隔离开关调试的实质就是在正确、合理安装的基础上,使各部分的机械尺寸和角度都符合标准要求。 二、隔离开关的调试(从下向上) 1、基座的调整 (1)基座平整度的调整。 (2)拐臂1(连接水平连杆)、拐臂2(连接交叉连杆)长度及角度的调整三相应一致,拐臂3(连接主刀操作拐臂)不同厂家安装位置不同,有些厂家产品装于基座轴上;有些则安装于水平连杆上,需要现场安装时焊接。其长度和角度的调整,产品说明书有说明时,根据说明书调整;无说明时,以能够满足机构相与机构连接后,本体和机构分合角度及配合同步合适为宜。(若拐臂1、2与轴为焊接形式,则该角度和长度不可调)。