回转式空气预热器跳闸后的分析和处理

发布于:2015-09-02 12:07:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
事故现象

发出事故信号,跳闸红灯灭、绿灯闪光。

电流到零。空气预热器电动机故障停运后,辅助马达(或备用电动机)自动投入。

空气预热器故障跳闸侧出口排烟温度升高,空气预热器出口风温下降

空气预热器跳闸侧的空气(一次风、二次风)出口挡板和烟气入口挡板自动关闭。

事故原因

空气预热器转子与静子接触面有杂物卡塞(轴向、环向、径向密封片损坏),空气预热器转不动。

空气预热器电气回路、电源中断或热电偶动作。

空气预热器润滑油系统油泵跳闸(油位极低、冷却水中断、油温过高、轴承损坏)。

空气预热器减速箱故障。

主轴承损坏。

事故处理

发现空气预热器电流增大或幅度波动的处理

①在就地用听针检查空气预热器动、静密封(轴向、环向、径向)、摩擦声,必要时由检修调整轴向和径向密封板,扩大密封间隙(漏风量增大)空气预热器电流应减小或减小电流波动幅度。若无效果,降负荷单侧空气预热器运行或应申请停炉

②检查空气预热器上下轴承油位、油质、油温是否正常

润滑油泵的处理

油泵跳闸,备用油泵未联动,应将联动开关拨到单独运行位置,手动合备用油泵和跳闸油泵各一次,若不成功应汇报领导监视运行,当润滑油温超过规定值时,应停空气预热器处理。

严格按运行规程规定处理,处理完毕,及时汇报,并做好记录