500kV线路CVT二次空气开关跳开应如何处理?

发布于:2015-09-02 12:02:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
影响及现象:

1、有可能引起高频保护,距离保护误动作,使计量不准确,监控采集不到数据;

2、保护组二次空开跳开时。保护装置发“TV断线”、“装置告警”信号;故障录波组跳开时,发“故障录波启动”信号;计量、监视跳开时,功率、电压显示不正常,电度表失压指示灯亮,电度计量不准,“计量电压回路断线”光字牌亮。

处理过程:

1、 根据相应信号检查相关保护屏的电压采样值,确认是出现TV断线时,汇报调度申请将相关保护的距离保护、过电压保护、纵联方向保护退出运行;

2、 断开电压异常保护装置相应的交流电压空开;

3、 将CVT二次空气小开关试合一次,成功后送上各保护交流电压空开,投入相关保护;若送分路空开又跳开时,按越级跳闸情况处理,隔离故障回路,恢复正常保护回路;

4、 若试送不成功,不得再送,应检查二次回路是否短路,及快消除故障点后恢复。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机三相电流不平衡原因分析及处理

1.现象: 1)定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。 2)当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。 3)造成转子的振动和发热。 2.原因: 1)发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。 2)某条送电线路非全相运行。 3)系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。 4)定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示不对称。