土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机三相电流不平衡原因分析及处理

发电机三相电流不平衡原因分析及处理

发布于:2015-09-02 12:01:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.现象:

1)定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。

2)当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。

3)造成转子的振动和发热。

2.原因:

1)发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。

2)某条送电线路非全相运行。

3)系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。

4)定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示不对称。

3.处理方法:

当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到答应值以下,然后向系统调度汇报。等 三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。水轮发电机 答应担负的负序电流,不得大于额定电流的12%。
  • szcq_003
    szcq_003 沙发
    路过,学习!!!
    2016-04-01 10:29:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南方电网连锁故障风险分析及防御措施研究

研究表明,多数大停电事故是由连锁故障引起的。这些停电事故往往是从系统中某一元件的故障开始,由于控制措施不当或不及时、电网结构不合理、继电保护装置误动或拒动,或上述多种原因的综合作用,引发一系列的元件故障,这种连锁性的故障的迅速传播最终导致了电网的大面积停电。 南方电网作为交直流混合运行大电网,运行特性复杂,主通道线路走廊相对集中,沿途地理环境恶劣,气候条件复杂,容易诱发连锁故障。对南方电网中存在的连锁故障风险进行分析,有针对性地制定应急措施,对于电网的安全稳定运行有着重要意义。

回帖成功

经验值 +10