土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防止发电金振荡和失步技术措施

防止发电金振荡和失步技术措施

发布于:2015-09-01 13:41:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、 发电机发生振荡和失步的原因

1、造成发电机振荡的原因是多方面的,其主要原因有:负荷突变,二电源之间输出线路和变压器的切除,发电机特别是大容量机组突然跳闸,原动机输入力矩突然变化,系统突然发生短路故障等。短路故障通常是引起发电机振荡的主要原因。

2、造成发电机失步的原因是多方面的其主要原因有系统发生短路故障发电机励磁系统故障引起发电机失磁使发电机电势剧降发电机电势过低或功率因数过高系统电压过低。

二、 发电机发生振荡和失步的现象

1、定子电流表指示超出正常值且往复剧烈摆动。

2、定子电压表指示低于正常值且往复剧烈摆动。

3、有功负荷与无功负荷大幅度剧烈摆动。

4、转子电压、电流表指示在正常值附近摆动。

5、低电压继电器和过负荷保护可能动作报警。

6、机组的轰鸣音节奏与表计节奏合拍。

7、单机失步引起振荡时,一般来说失步发电机的表计幌动幅度要比其他发电机激烈,有功负荷表的幌动幅度可能为满刻度,其他发电机则在正常负荷值附近摆动。而且失步发电机有功负荷表指针的摆动方向与其他正常机组相反。系统性振荡时所有发电机表计的幌动是同步的。

三、 预防措施

1、加强对运行人员的培训使其训练有素、操作熟练、并具备一定的判断事故和处理事故的能力。

2、加强对运行设备的巡视检查和维护、使设备操作灵活、运行稳定、健康状况良好。

3、加强对继电保护装置的维护、使其动作准确可靠。

四、 如果发生了振荡或失步应采取下列措施进行处理。

1、励磁调节器自动模式运行时在1分钟内值班人员不得干涉其运行超过时限应适当降低发电机的有功负荷手动模式下运行应立即尽可能增加励磁电流以创造恢复同期的条件若无效降低发电机有功负荷。

2、如果振荡是由于单机功率因数过高引起的,则应降低有功功率同时增加励磁电流。提高了功率极限、增加了稳定能力。

3、当振荡是由于系统故障引起时,除应立即增加发电机的励磁外还应根据本厂在系统中的地位进行处理。处于送端时,应降低机组的有功负荷。在受端时,则应增加有功负荷。必要时采取紧急拉路措施以提高频率。

4、如果因我厂机组失步引起振荡经采取上述措施经一定时间仍未进入同步状态时,可根据现场规程规定将机组与系统解列或按调度要求将同期的两部分系统解


这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

论锅炉供电系统失压应如何处置

摘要:我煤制油公司锅炉装置区配置有12MW发电机一台。发电机出口断路器连接至锅炉变电所发电机母线段,也称发电机零段母线。锅炉发电机属重要设备,在生产过程中发挥着重要作用。在正常情况下,锅炉变电所6KVⅠ段、Ⅱ段分列运行。发电机并入锅炉6KVⅡ段运行。在6KVⅠ段或6KVⅡ段失压时,发电机段的母联快切装置动作,保障设备正常运行。 现假定特殊情况。110KVⅠ回(东伊线)和110KVⅡ回(大泰线)失压的情况下,即锅炉变电所6KVⅠ段和锅炉变电所6KVⅡ段同时失压的情况下。值班人员看到后台显示6KVⅠ段和6KVⅡ段电压显示为0KV,电流显示为0KA)。首先应当联系总降变电所,确认停电原因和停电范围。

回帖成功

经验值 +10