1.消弧线圈的异常运行
消弧线圈运行时,若发生下述异常情况应立即停用并处理:
(1)温度或温升超过极限值;
(2)分接开关接触不良;
(3)接地引线折断或接触不良;
(4)隔离开关严重接触不良或根本不接触。
2.消弧线圈的动作及处理
运行中的消弧线圈,当补偿网络发生单相接地;补偿网络发生串联谐振;补偿网络中性点偏移电压超过整定值时,则消弧线圈动作。消弧线圈动作时有如下现象显示:消弧线圈动作光字牌亮及警铃响;中性点偏移电压表及补偿电流表指示值增大;消弧线圈本体指示灯亮;单相故障接地时,绝缘监视电压表指示接地相电压为零或接近于零,未接地相电压为线电压或接近于线电压。
消弧线圈动作后,按下述方法处理:
(1)确认消弧线圈动作无误后,值班员应向调度汇报,报告接地相别、接地性质(永久性、瞬间性及间歇性)、仪表指示值、继电保护和信号装置动作的情况。
(2)巡视检查母线、配电装置、消弧线圈及其所连接的变压器,查找接地点。若消弧线圈上层油温超过95℃并超允许运行时间,则应停用消弧线圈。
(3)消弧线圈动作后,允许运行2h,以便查找故障点和处理,但不得进行隔离开关的任何操作。
(4)若消弧线圈本体故障,应先停用变压器,再拉开消弧线圈的隔离开关。
(5)监视各表计指示变动情况,并做好记录。
3.消弧线圈的事故处理
发生下述故障之一者,应停用消弧线圈:
(1)防爆门破裂向外喷油;
(2)严重漏油,油位计不见油位;
(3)本体内有强烈而不均匀的噪声或放电声;
(4)消弧线圈着火或冒烟;
(5)套管放电或接地。
处理上述故障时,应采用停用变压器的操作方法来停用消弧线圈。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳