土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消弧线圈的异常运行及事故处理

消弧线圈的异常运行及事故处理

发布于:2015-09-01 08:22:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.消弧线圈的异常运行

消弧线圈运行时,若发生下述异常情况应立即停用并处理:

(1)温度或温升超过极限值;

(2)分接开关接触不良;

(3)接地引线折断或接触不良;

(4)隔离开关严重接触不良或根本不接触。

2.消弧线圈的动作及处理

运行中的消弧线圈,当补偿网络发生单相接地;补偿网络发生串联谐振;补偿网络中性点偏移电压超过整定值时,则消弧线圈动作。消弧线圈动作时有如下现象显示:消弧线圈动作光字牌亮及警铃响;中性点偏移电压表及补偿电流表指示值增大;消弧线圈本体指示灯亮;单相故障接地时,绝缘监视电压表指示接地相电压为零或接近于零,未接地相电压为线电压或接近于线电压。

消弧线圈动作后,按下述方法处理:

(1)确认消弧线圈动作无误后,值班员应向调度汇报,报告接地相别、接地性质(永久性、瞬间性及间歇性)、仪表指示值、继电保护和信号装置动作的情况。

(2)巡视检查母线、配电装置、消弧线圈及其所连接的变压器,查找接地点。若消弧线圈上层油温超过95℃并超允许运行时间,则应停用消弧线圈。

(3)消弧线圈动作后,允许运行2h,以便查找故障点和处理,但不得进行隔离开关的任何操作。

(4)若消弧线圈本体故障,应先停用变压器,再拉开消弧线圈的隔离开关。

(5)监视各表计指示变动情况,并做好记录。

3.消弧线圈的事故处理

发生下述故障之一者,应停用消弧线圈:

(1)防爆门破裂向外喷油;

(2)严重漏油,油位计不见油位;

(3)本体内有强烈而不均匀的噪声或放电声;

(4)消弧线圈着火或冒烟;

(5)套管放电或接地。

处理上述故障时,应采用停用变压器的操作方法来停用消弧线圈。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

母线的异常运行及事故处理

1.母线运行过热 母线运行时,下述原因会引起母线过热:母线严重过负荷;母线之间或母线与引线间接触不良;母线上所连接的隔离开关接触不良。判断母线及接头过热的方法有:观察母线变色漆有无变色,若变色变黄、变黑,则说明母线芒重过热;观察试温蜡片,若试温蜡片变色、软化、位移、发亮或熔化,则为母线过热;雨雪天气观察室外母线及接头,若冒汽或落雪立即融化,则为母线过热;低压母线用温度计或用半导体点温计测温,高压母线用红外线测温仪测温,便可知母线的运行温度是否超过允许值。

回帖成功

经验值 +10