土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线的异常运行及事故处理

母线的异常运行及事故处理

发布于:2015-09-01 08:15:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.母线运行过热

母线运行时,下述原因会引起母线过热:母线严重过负荷;母线之间或母线与引线间接触不良;母线上所连接的隔离开关接触不良。判断母线及接头过热的方法有:观察母线变色漆有无变色,若变色变黄、变黑,则说明母线芒重过热;观察试温蜡片,若试温蜡片变色、软化、位移、发亮或熔化,则为母线过热;雨雪天气观察室外母线及接头,若冒汽或落雪立即融化,则为母线过热;低压母线用温度计或用半导体点温计测温,高压母线用红外线测温仪测温,便可知母线的运行温度是否超过允许值。

若发现母线及接头运行温度过高,应汇报调度,减少负荷。若母线及接头发热烧红,应迅速减少负荷,并倒换运行方式,将该母线停电检修。

2.母线绝缘子破损、放电

母线的支柱或悬式绝缘子一旦破损,则绝缘降低,或绝缘降至零值,将造成绝缘击穿放电烧坏母线,或造成母线接地、相间短路,故应定期检测绝缘子的绝缘。

若发现母线绝缘子破损、放电,应加强监视,并汇报调度,尽快停电处理。

3.母线电压不平衡

母线运行时,有时出现母线一相电压不平衡。此时,应根据不同原因分别处理:

(1)小接地直流系统发生单相接地,使三相电压不平衡,可在2h运行时间内,查找并消除接地故障点。

(2)母线电压互感器一次或二次熔断器熔断,查找并更换熔件。

(3)输电线路长度与消弧线圈分接头调整不匹配,出现假接地现象。因正常运行时,中性点对地电压值与消弧线圈补偿程度有关,为使正常运行时中性点对地电压不致过高而出现假接地现象,所以应调整消弧线圈的匝数,使消弧线圈尽量在较大的过补偿或欠补偿方式下运行(但不应影响熄灭电弧)。

4.母线电压消失

母线电压消失是最严重的事故之一,它将造成大面积停电。母线电压消失的主要原因有:

(1)母线保护范围内的设备发生故障使母线停电。如母线绝缘子接地,断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器发生故障。

(2)母线保护误动使母线停电。

(3)线路故障但线路断路器拒动,越级跳闸使母线停电。

(4)母线电源消失.使母线停电。

(5)误操作或误碰保护或断路器操动机构,使母线停电。

母线失压后,应按调度命令和规程规定,尽快恢复母线电压。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流局部放电测试技术在电容器老化判断中的应用

摘要本文在有较强环境干扰情况下通过对电容器进行一系列直流局部放电试验,比较不同工作寿命的同批电容器的局部放电信号的典型差异,初步得出不同工作寿命的电容器的直流局部放电最大放电量和放电次数有较明显的差异。 1 前言 高压储能电容器放电单元的关键器件,在军事和民用两方面都有重要用途,仅仅通过打耐压等定性检测手段已不能满足实际的需求,实际上许多耐压合格的高压电器仍然存在于正常工作条件工作条件下绝缘破坏导致工作失效的现象。局部放电(PD)是在高压电气设备绝缘的某些薄弱环节中,在局部强电场的作用下发生的一种微弱放电现象,即绝缘介质尚未发生破坏性击穿,只有部分区域发生放电。发生局部放电说明电介质在局部点不够均匀或存在绝缘介质老化现象,因此记录局部放电的特性,就能评价各种绝缘装置的质量,并能揭示其局部缺陷和预测贮存寿命。这些局部缺陷,实际上不可能通过普通高压实验或某种典型特性(如介质损耗角正切、绝缘电阻、耐压强度、漏电流等)来定量判定的。而局部放电的指纹参量一般可与高压电器绝缘缺陷的大小很好的相互印证这样可以较准确的判断高压电器的绝缘缺陷情况和工作寿命,改变过去只能定性判断我所高压器件绝缘状况和不能预测工作寿命的局面,但对于不同的高压器件或绝缘装置这些指纹参量可能各不相同,需要大量局部放电测试数据和实验来研究判断和归纳总结 。

回帖成功

经验值 +10