土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器的异常运行及事故处理

真空断路器的异常运行及事故处理

发布于:2015-09-01 08:46:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1.真空灭弧室真空度失常:

真空断路器运行时,正常情况下,其灭弧室的屏蔽罩颜色应无异常变化,真空度正常。若运行中或合闸之前(一端带电压)真空灭弧室出现红色或乳白色辉光,说明真空度下降,影响灭弧性能,应更换灭弧室。

2.真空断路器运行中断相:

真空断路器接通高压电动机时,有时会出现断相,使电动机缺相运行而烧坏电动机。真空断路器出现合闸断相的可能原因是:

(1)断路器超行程(触头弹簧被压缩的数值)不满足要求,影响该相触头的正常接触。这可通过调节绝缘拉杆的长度,并重复测量多次,才能保证其超行程的正确性和接触的稳定性。

(2)断路器行程不满足要求。在保证超行程的前提下,通过调节分闸定位件的垫片,使三相行程均满足要求,并三相同步。

(3)由于真空断路器的触头为对接式,触头材料较软,在分、合闸数百次后触头易变形,使断路器超行程变化,影响触头的正常接触。

3.真空断路器合闸失灵:

合闸失灵的原因是:

(1)电气方面的故障。电气方面的故障主要有:合闸电压过低(操作电压低于O.85额定电压)或合闸电源整流部分故障;合闸电源容量不够;合闸线圈断线或合闸线圈匝间短路}二次接线接错等。

(2)操动机构故障。操动机构的故障主要有:合闸过程中分闸锁扣未扣住,分闸锁扣的尺寸不对;辅助开关的行程调得过大,使触片变形弯曲,接触不良。

处理完上述缺陷后再合闸。

4.真空断路器分闸失灵:

分闸失灵的原因主要是:

(1)电气方面的故障。主要故障有:分闸电压过低(操作电压低于0.85额定电压);分闸线圈断线;辅助开关接触不良。

(2)操动机构故障。主要故障有:分闸铁芯的行程调整不当;分闸锁扣扣住过量;分闸锁扣销子脱落。

上述缺陷应逐一检查消除。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微型断路器(MCB)选用的探讨分析

微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。 MCB虽然是一种终端电器。但它量大面广,若选用了不合适的MCB,造成的损失也是惨 重的。本文根据MCB的常用电气参数谈MCB的正确选用方法。   MCB的额定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损坏的前提下能分断的最 大短路电流值。现在市场上见到的MCB,根据各制造厂商提供的有关技术资料和设计手册, 一般有4.5kA、6kA、10kA等几种额定分断能力。我们在选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳 断路器)、ACB(框架式断路器)一样,计算在该使用场合的最大短路容量,再选择MCB。如果 MCB的额定分断能力小于被保护范围内的短路故障电流,则在发生故障时,不但不能分断故 障线路,还会因MCB的分断能力过小而引起MCB的爆炸,危及人身和其它电气设备线路的安全运行。

回帖成功

经验值 +10