土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 微型断路器(MCB)选用的探讨分析

微型断路器(MCB)选用的探讨分析

发布于:2015-08-27 18:18:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。 MCB虽然是一种终端电器。但它量大面广,若选用了不合适的MCB,造成的损失也是惨 重的。本文根据MCB的常用电气参数谈MCB的正确选用方法。


  MCB的额定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损坏的前提下能分断的最 大短路电流值。现在市场上见到的MCB,根据各制造厂商提供的有关技术资料和设计手册, 一般有4.5kA、6kA、10kA等几种额定分断能力。我们在选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳 断路器)、ACB(框架式断路器)一样,计算在该使用场合的最大短路容量,再选择MCB。如果 MCB的额定分断能力小于被保护范围内的短路故障电流,则在发生故障时,不但不能分断故 障线路,还会因MCB的分断能力过小而引起MCB的爆炸,危及人身和其它电气设备线路的安全运行。

  低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设方式、短路点与电源距离长短、配电变压器的容量大小、阻抗百分比等电气参数有关。一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/O.4LV,变压器容量大多为1600kVA及以下,低压侧线路的短路电 流随配电容量增大而增大。对于不同容量的配变,低压馈线端短路电流是不同的。一般来 说,对于民用住宅、小型商场及公共建筑,由于由当地供电部门的低压电网供电,供电线路 的电缆或架空导线截面较细,用电设备距供电电源距离较远,选用4.5kA及以上分断能力的 MCB即可。对于有专供或有10kV变配电站的用户,往往因供电线路的电缆萍面较粗,供电距离较短,应选用6kA及以上额定分断能力的MCB。而对于如变配电站(站内使用的照明、动力 电源直接取自于低压总母排)以 及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短的类似场合,则必须选用10kA及以 上分断能力的MCB,具体设计时还必须进行校验。此外,特别要注意的三点是:

  1.随着现代建筑物中配变容量的增大;大容量母线槽的使用以及用电设备与电源间的距离在缩短等各种因素,使供电线路末端的短路电流也在不断地增大,特别是一些高档的写字楼、办公楼、宾馆及大型商场等公共建筑,这类场合使用的MCB,在设计时应加以注意。


  2.MCB有两个产品标准:一个是IEC898《家用装置及类似装置用断路器》(GBl0963—1999);另一个是IEC947—2《低压开关设备及控制设备低压断路器》。!EC898是针对由非电 气专业和无经验人员使用的标准,而IEC947—2是针对由电气专业人员操作使用的产品标 准。两个标准对MCB的额定分断能力指标是不同的,对设计人员来说,一定要看具体使用场合和对象来选用MCB。若按IEC947—2的额定分断能力来选用MCB,应安装在供专业人员操作 的箱柜中,并由专业人员操作,如各楼层、厂房内的照明总配电箱;若按IEC898来选用 MCB,可供安装在非专业人员使用的操作电箱中,如大会议厅、厂房内的照明开关箱中,这 些使用对象都是一般的工作人员。因此在选用 MCB时一定要注意加以区别,不能混淆。

  3.一般来说,MCB的额定分断能力是在上端子进线、下端子出线状态下测得的。在工程 中若遇到特殊情况下要求下端子进线、上端子出线,由于开断故障电流时灭弧的原因,MCB 必须降容使用,即额定分断能力必须按制造厂商提供的有关降容系数来换算。现在有些厂商 制造的MCB,上下端子均可进线及自由安装,分断能力不受影响,但笔者认为,在非万不得已的情况下,宜以上进下出为妥。MCB的保护特性根据 IEC898,MCB分为A、B、C、D四种特 性供用户选用:

  (1). A特性一般用于需要快速、无延时脱扣的使用场合,亦即用于较低的峰值 电流值(通常是额定电流/n的2—3倍),以限制允许通过短路电流值和总的分断时间,利用 该特性可使MCB替代熔断器作为电子元器件的过流保护及互感测量回路的保护;

  (2). B特性一般用于需要较快速度脱扣且峰值电流不是很大的使用场合;与A特性相比较,B特性允许通过的峰值电流<3In一般用于白炽灯、电加热器等电阻性负载及住宅线路的保护;

  (3). C特性一般适用于 大部分的电气回路,它允许负载通过较高的短时峰值电流而MCB不动作,C特性允许通过的峰 值电流<5In一般用于荧光灯、高压气体放电灯、动力配电系统的线路保护;

  (4). D特性一般适用 于很高的峰值电流(<10In)的开关设备,一般用于交流额定电压与频率下的控制变压器和局 部照明变压器的一次线路和电磁阀的保护。

  从以上保护特性的分析可知,对于各种不同性质的线路,一定要选用合适的MCB。如有 气体放电灯的线路,在灯启动时有较大的浪涌电流,若只按该灯具的额定电流来选择MCB, 则往往在开灯瞬间导致MCB的误脱扣。

  在保护特性方面,瓜C898标准内明确规定,MCB不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔 断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。在这方面,设计人员往往容易忽视,并且在一些生 产厂商的样本和设计资料手册上也有一些误导的地方。大家知道,电动机在起动瞬间有一个 5—7In持续时间为10s的起动电流,即使C特性在电磁脱扣电流设定为(5—lO)In,可以保证 在电动机起动时避过浪涌电流;但对热保护来讲,其过载保护的动作值整定于1.45Jn,也 就是说电动机要承受45%以上的过载电流时MCB才能脱扣,这对于只能承受<20%过载的电 机定子绕组来讲,是极容易使绕组间的绝缘损坏的,而对于电线电缆来讲是可承受的。因 此,在某些场合如确需用MCB对电机进行保护,可选用ABB公司特有的符合IEC947—2标准中 K特性的MCB,或采用MCB外加热继电器的方式,对电动机进行过载和短路保护。


McB的使用频率

  MCB的设计和使用是针对50~60Hz交流电网的,由于磁脱扣器的电磁力与电源频率、动作电流 有关,因此对于在交流电压下使用的MCB用于直流电路或其它电源频率场合的保护时,磁脱 扣器的动作电流是不同的。一般应根据制造厂商提供的磁脱扣动作电流同电源频率变化系数 来换算。当交流用MCB用于直流电路的保护时,由于灭弧的原因,应选用类似西门子的5SX5 直流专用MCB。

McB的使用环境温度

  MCB的过载保护依靠热脱扣器,通常,现有MCB的热脱扣器额定电流是生产厂家根据IEC898标 准在基准温度为30C条件下整定的,MCB的工作温度一般推荐为25C—十55C。热脱扣器由一 种双金属片组成,当通过的电流达到某设定值并维持一定时间后使MCB脱扣。因此,热脱扣 器与温度是息息相关的。如环境温度变化将导致MCB的工作温度变化,使热脱扣器的工作特 性相应变化。由于MCB通常安装于配电箱内,使用环境温度也不可能恒定为30C,实际使用 时,终端配电箱内的MCB是紧密无间地安装在一起的,且大多数场合又是嵌在、墙内安装, 导致散热效果差,使配电路内的温升上升很大,故MCB的实际工作温度总比环境温度高 10C~15C左右。因此,当环境温度大于或小于校准温度值时,我们必须根据有关制造厂商提 供的温度与载流能力修正曲线来调整MCB的额定电流值。一般来说,当环境温度大于或低于 校正值10C时,MCB,的额定电流值须减小或增加5%左右。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • phanghui
    phanghui 沙发
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-09-20 08:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • 土豆1024
    土豆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-09-02 18:04:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈如何选用低压断路器

最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:

回帖成功

经验值 +10