请教消防水箱容量的确定建筑为局部七层商场,单层面积1000,总建筑面积约6500,建筑高度30.3米,建筑总体积接近30000立方,查建筑室内消火栓设计流量表,室内消火栓设计流量应为40L/s,喷淋用水量取25L/s,计算火灾初期10分钟消防用水量为39立方。老版防火规范有此条解释:当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18立方时,仍可采用18立方。但新版防火规范和消防规范却未发现此解释。请问如此建筑是否必须设置39立方消防水箱?或者依然设置18立方消防水池。万望高手指教!!!