土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 农网改造规划设计的原因造成及三相负荷不平衡的调整

农网改造规划设计的原因造成及三相负荷不平衡的调整

发布于:2015-08-31 11:20:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
系统原理

根据支路三相相线负荷平均不平衡率的情况,和支路相线电流的平均值,来确定相线间负荷的调整,从而实现支路三相负荷的平衡及线路末端低电压的改善。

解决方案

①由系统软件平台与智能配电网监控终端、电子式漏电断路器(支路)或三相电度表、及自动换相开关(相线路表箱)等四部分组成。

②由安装在支路上的电子式漏电断路器,获取各支路三相线路的相线电流,由485通讯传至监控单元。

③由安装在相线路上各单元表箱中的自动换相开关,获取各表箱单元的电流与电压,并由无线和载波通讯上传至监控单元。

④最后,由监控单元将所监测到的各支路相线电流及各表箱单元的电流与电压,一并由GPRS上传至系统平台。

⑤系统软件根据设定的不平衡率上限值及调整周期,和各支路三相相线负荷平均不平衡率的情况,及各支路相线电流平均值大小,来确定是否进行相线间负荷的调整。

⑥再根据相线中表箱单元的电流平均值,按照由大到小的次序来确定具体所要调整的哪几个表箱。

⑦最后,根据设定的调整时刻,由系统软件平台发出指令,经监控单元下传至自动换相开关,来完成单元表箱电源相位的自动转换,从而实现支路三相负荷平衡的自动调整。

⑧它改写了过去几十年来由人工调整三相负荷平衡的历史,克服了为调整三相负荷平衡去分时段测量各支路相线电流,以及估算表箱单元电流所带来的麻烦和不准确性。让三相负荷平衡调整变得更科学,更轻松,同时实现了线路末端电压的监测与改善。

农村“低电压”二级联调综合解决方案,已被越来越多的电力公司所认可,并得以迅速推广。