土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于防火阀常开常闭的问题请教一下各位

关于防火阀常开常闭的问题请教一下各位

发布于:2015-08-30 15:43:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在一张图纸的设计说明中,这样写道

“车库废气通过排风机经土建风道上至地面大气,风机入口处设有当烟气温度超过280度是能自动关闭的防火阀”

请问这句话对么?我查了一下百度

常开型排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可联动关闭排烟风机。
常闭型排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。


这里说的是吸入口处应该装常闭的280度防火阀。。。。。
请教一下
280度 常开和常闭如何进行区分呢?原设计中的对么?

QQ截图20150830153906.png


QQ截图20150830153918111.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lxwklj
    lxwklj 沙发
    看看上面“板凳”的这个帖子,楼主的说法好像值得商榷。
    2015-09-11 17:13:11

    回复 举报
    赞同0
  • poorpc
    poorpc 板凳
    给你个前面的帖子看看吧 ,希望你能明白 http://bbs.co188.com/thread-8809263-1-1.html
    2015-08-30 22:01:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调排水问题

师傅直接将冷凝水管接到面盆的下水管去了,不知道会不会串味,有没有更好的解决办法啊,求高手指点(看到很多人不推介啊,况且我家空调冬天会用来制热的,冷凝管也会没水)拜托来个更好的方便的解决办法吧

回帖成功