土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统冷冻水泵和冷却水泵的节能措施

中央空调系统冷冻水泵和冷却水泵的节能措施

发布于:2015-08-29 14:28:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。据专家分析,由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。

  水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。据了解,为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。 2 {2 G4 U4 Z. {/ |( t9 E

  电机的起动电流均为其额定电流的3~4倍,一台90KW的电动机其起动电流将达到500A,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。 ' T* {; b# J; R, H% i

  综上,为了节约能源和费用,需对水泵系统进行改造,经市场调查与了解采用成熟的变频器来实现,以便达到节能和延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道的使用寿命。

  这是因为变频器能根据冷冻水泵和冷却水泵负载变化随之调整水泵电机的转速,在满足中央空调系统正常工作的情况下使冷冻水泵和冷却水泵作出相应调节,以达到节能目的。水泵电机转速下降,电机从电网吸收的电能就会大大减少。

  再因变频器是软启动方式,采用变频器控制电机后,电机在起动时及运转过程中均无冲击电流,而冲击电流是影响接触器、电机使用寿命最主要、最直接的因素,同时采用变频器控制电机后还可避免水垂现象,因此可大大延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道的使用寿命。
  • 地大物博
    地大物博 沙发
    楼主分析得有道理!
    2015-08-31 10:40:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毛细管垫辐射空调技术的研究现状展望

【摘要】概述了辐射供冷技术的特点及发展情况,介绍了新型辐射供冷末端—毛细管垫的形式与特点、辐射末端与通风系统结合的方式,阐述了国内外辐射供冷技术的研究、应用现状以及今后研究的发展趋势。7 @. Y- w9 q/ P, S4 I, v  【关键词】辐射供冷;毛细管垫;通风系统2 \+ [% f* Q$ N  引言' w% M s* N2 ^# b+ F8 |  目前空调系统主要有全空气系统、风机盘管和辐射板等形式。常规的空调系统如全空气系统和风机盘管等都是采用温湿度耦合的处理方式,既造成了能源利用的浪费,也不能满足室内环境的实际需求[1];出于节能的考虑,传统空调系统常限制新风量而加大回风的使用,造成了室内空气品质恶化,引发各种病态建筑综合征;加上表冷器、风机盘管等处于湿工况运行,其产生的潮湿表面极易滋生霉菌,通过回风的扩散进一步污染室内空气[2]。辐射供冷技术实现了温湿度解耦,避免了上述问题的发生,而且具有更高的舒适性和节能性。

回帖成功

经验值 +10