土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 利用LED指示电流幅度的电路设计

利用LED指示电流幅度的电路设计

发布于:2015-08-27 17:16:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  图中LED的发光强度与负载电流成正比,该电路的设计目的是提供一个非常紧凑的电路来替代某些天文学设备中12V电源线上的电表。这种设备包含工作状况不可视的小功率加热元件(防露元件)。不过,当加热器接通时,LED就会发出可见亮光,从而明确指示它们已被连接并正在工作。

  电路分析非常简单。22欧电阻两端的电压与RSENSE两端的电压相同。流过22欧电阻的电流与流过LED的电流相同。因此,对于图中给出的参数值, LED电流等于负载电流的0.05/22。当负载电流从200mA变化到6.6A时,LED从微弱发光变化到满亮度(受限于680欧电阻)。如果需要,可以加入另一个带有固定电阻的LED来作比较。另外,也可以通过构建该电路的不同实例得到直方图显示结果,在这些电路实例中,用不同的电阻代替 22欧电阻,RSENSE则保持不变。



  运算放大器必须具有幅值可达到正电压轨的输入和输出,并能承受略超过12V的电源电压。TI公司的TLV2731是满足这些要求的理想选择。 当负载电流为200mA时,LED发出微弱的光;当负载电流增长到6.6A时,LED发出的光最亮。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么一定要在电涌保护器MAKF前加断路器进行保护

为什么一定要在电涌保护器MAKF前加断路器进行保护? 那还需不需要有漏电保护?另外MAKF上的电子式报警作用是什么? 原因是由于电涌器内部结构为半导体压敏电阻器件,正常工作时有一定泄漏电流 但是很小。但泄漏电流会随雷击次数增加而增加,长期积累会使器件发热而使绝缘性能变坏, 因此选择电涌器时应考虑带(内置温度开关)失效指示。所以电子式报警是用于指示电涌保护器是否还可以正常工作或是内部已经损坏需要更换信息输出点。另外,当泄放电流超过Imax (kA)时,电涌保护器有可能烧坏,出现内部短路现象,为保证供电线路正常供电,必须用分断开关把损坏电涌保护器切除。一般按最大通流电流选择分断开关,其分断容量应与系统短路分断能力相匹配,采用C型脱扣曲线。应该注意是电涌器安装主分断开关后,该分断开关必须与电源系统保护装置相配合,出现雷电干扰时,应首先保证重要负荷连续不间断供电。SPD自身不需要漏电保护,它和总系统中漏电保护系统中要考虑配合问题。具体地说,SPD应接剩余电流保护器(RCD)电源侧(或进线端)以免雷电流流过RCD。RCD选择应考虑到电涌保护器正常泄漏电流以及RCD自身安装位置和级别。电源进线漏电保护装置动作值应选为300/500mA或采用延时跳闸,下级漏电保护设备(RCD)应选择高灵敏度30mA保护设备,以保证漏电保护选择性跳闸。

回帖成功

经验值 +10